افهم من كلامك ان الدخان يعكس الضوء و لو كان غير كثيف . اما لحجب الضوء فيحتاج الى كثافة عاليه . صحيح ؟
حيدر علاج حسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات
قديم 15-02-2010, 04:19 PM   #10
elecengmoh
مهندس متواجد

الدولة: مصر
المشاركات: 164
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 29


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

تمام أخى حيدر وأرجو من الاعضاء المشاركة بأى فكرة لنثرى معلوماتنا وثقافتنا



الكهرباء تقدر من يقدرها وتصعق من يستهين بها
elecengmoh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
قديم 05-03-2010, 08:18 PM   #11
elecengmoh
مهندس متواجد

الدولة: مصر
المشاركات: 164
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 29


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي مصباح الفحص ( السريه )SERIES

المشاركة الاساسية كتبت بواسطة مهندسنا الكريم ومشرفنا الغالى ابوقشة والعضو المحترم حيدر
فليسمحا لى بأضافة هذا الموضوع ضمن فكرة عمل الاشياء لان الند بالند يذكر ولتعم الفائدة فى موضوع واحد



بصورة عامة تجزئة الجهد تعتمد على قدرة الجهاز المراد فحصة و المصباح المستخدم للفحص .
فالعنصر الاصغر قدرة سيحضى بجهد اكبر و العنصر ذو القدرة الاكبر سيحصل على جهد اقل .
اما اذا كانا متساويان بالقدرة فجهد كل منهما سيكون 110 فولت .
و لفحص جهاز باستخدام هذه الطريقة يفضل ان تكون قدرة المصباح مساوية لقدرة الجهاز او قريبة منها . و في حال عدم حصولنا على المصباح المطلوب يمكن استخدام مصباحين و توصيلهما معا على التوازي في نفس الدائرة
بالنسبه للمبة الاختبار والتى تسمى بالبلدى سريه SERIES اوبمعنى اخر
التوصل على التوالى لمصباح متوهج 220 فولت 200 وات من ماخذ كهربى مع الجهاز او المحرك المراد اختباره بالتوالى فهذه الطريقه لعمل تحديد لشدة التيار للجهاز المراد اختباره مثل جهاز التلفزيون فعندما يتم توصيل هذه الدائره دائرة التوالى للمصباح الكهربى لجهاز التلفاز فاذا كان جهاز التلفاز ليسى به اى عطب اوشورت لدوائره الكترونيه الداخليه فبداية التوصيل المصباح يضيىء بكامل قوته ثم تتناقص اضاءة فتيل اللمبه حتى تصيح كالون البنى فقط وهذا يدل على صحة الدائره الكتونيه مثل التلفاز اما اذا اضاءة اللمبه وتوهجت ثم عادة الى اللون البنى ثم عادة فى التوهج مرة ثانيه فهذا يدل على ان الدائره الكترونيه بها
عطب متل رشح بالمكثفات الكيميائيه او الايسهات والترنزوسستورات وخلافه
- اما بالنسبه لاستخدام الدائره لعمل اختبار مؤقت مثل التاكد من نقاط التوصيل
او توصيل ملفات المحركات والتاكد من سلامة توصيلها وعدم اتصالها بجسم المحرك فتستخدم هذه الدائره والتى تسمى بدائرة التوالى للاختبار المؤقت بمواسطة مصباح متوهج 220 فولت 200 وات
وهذه الرسم للدائره يوضح ذلك وشكرا




منقول

التعديل الأخير تم بواسطة : elecengmoh بتاريخ 05-03-2010 الساعة 08:24 PM.
elecengmoh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 06-03-2010, 12:05 AM   #12
smart power
عضو فضي
 
الصورة الرمزية smart power

الدولة: مصر القاهرة
المشاركات: 237
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 544


النشاط

معدل تقييم المستوى: 36
افتراضي الله يعطيك ألف عافية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elecengmoh مشاهدة المشاركة
كثيراً ما نبحث عن فكرة عمل جهاز معين او الة معينة وحبيت افتح هذا الموضوع ليكون مرجع لينا فى هذا الامر
طبعاً هذا يتطلب ان يحتوى هذا الموضوع على قدر لا بأس به من المعلومات حول فكرة عمل الاشياء
وهذا لن يتأتى لنا إلا بالمشاركة والتواصل الدائم من الاعضاء فيما يخص الموضوع

أولاً جهاز انذار الحريق

جهاز كشف الدخان المستخدم للتحذير من اندلاع حريق في غرفة أو مبني من الاجهزة الهامة والضرورية فبالرغم من انخفاض تكلفتها التي تبلغ في حدود 15 دولار فإنها تقي من نشوب حريق قد يقضي على ممتلكات مؤسسة بكاملها. يتكون جهاز كاشف الدخان Smoke Detector من جزئين اساسيين اولهما مجس حساس للضوء وهو الفوتوديود Photodiode والجزء الثاني هو جهاز الكتروني يصدر صوت منبه مرتفع. يعمل جهاز انذار الحريق من خلال بطارية 9 فولت أو من خلال مزود الكهرباء المنزلي.



فكرة كمل جهاز انذار الحريق


يعتمد هذا النوع من كاشف الدخان على فوتوديود وهو حساس للضوء، وإذا ما تم تصميم دائرة إلكترونية بحيث اذا سقط الضوء على الفوتوديود تصدر الدائرة الإلكترونية جرس منبه ذو صوت عالي. وهذه فكرة عمل جهاز انذار الحريق حيث أن الجهاز يحتوي على شعاع ضوئي عادي يصدر من ديود باعث للضوء LED مثبت في نهاية انبوبة اسطوانية الشكل وعلى زاوية 90 درجة يتفرع اسطوانة اخرى مثبت في نهايتها فوتوديود. كما في الشكل التوضيحي التالى(اضغط الرابط لرؤية الصورة)

http://www.hazemsakeek.com/QandA/qaimages/smoke_2.jpg
في حالة تواجد دخان كثيف في الغرفة فإن هذا الدخان سيدخل من الجهة المقابلة للاسطوانة المثبت بها المصدر الضوئي وسيعمل على تشتيت الضوء ليسقط على الفوتوديود وبالتالي سيتم تفعيل الدائرة الإلكترونية التي بدورها ستطلق صفارة الإنذار(اضغط الرابط لرؤية الصورة)

http://www.hazemsakeek.com/QandA/qaimages/smoke_3.jpg
السلام عليك أخي الكريم : elecengmoh
والله إنك لعضو لامع ومجتهد, وإني لأرى مسقبل زاهر و عمل متميز جدآ لك, إن شاء الله. موضوعك ممتاز جدآ و مفيد للجميع. سؤالي لك : هل لديك فكرة عمل حساسات الإنذار عن الحريق (كاشفات اللهب) والتي هي بالتأكيد تختلف عن كاشفات الدخان. واذا أمكن لك أن تطرح لمحة عن منظومات الإطفاء الآلي التي بدورها ترتبط ارتباطآ وثيقآ بحساسات الإنذار عن الحريق. وحبذا لو تضع إسمك لنخاطبك به. وفي النهاية لك مني أحلى تحية وأحلى تقييم.
أخوك أنس ........
smart power 2010
smart power غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 06-03-2010, 06:08 AM   #13
ابوقشه
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
 
الصورة الرمزية ابوقشه

الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,637
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 2438


النشاط

معدل تقييم المستوى: 122
افتراضي

اخى الكريم elecengmoh الله يعطيك العافيه
واصل على بركة الله تعالى
ونوافق على اضافة الموضوع وشكرا حبيبى
ابوقشه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 06-03-2010, 07:52 AM   #14
elecengmoh
مهندس متواجد

الدولة: مصر
المشاركات: 164
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 29


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي استكمالاً لاجهزة انذار الحرائق

اخى العزيز والمحترم المهندس انس
شكراًجزيلاً على هذة الحفاوة الشديدة منك
اولاً بالنسبة للاسم فأنا أخوك محمد حسن من مصر

ثانيا بالنسبة للسؤال عن اجهزة أنذار الحرائق وليس الدخان أقول بأن النوع الذى تم توضيحة مسبقا نوع من الحساسات الضوئية كاشف كهروضوئي PHOTOELECTRIC SENSOR و هى كواشف بها فتحات تستخدم تقنية تشتت الضوء لاكتشاف وجود الدخان.وقد يوجد بها لمبة بيان تدل على حالة الحساس ( يعمل أو لا يعمل , يوجد إنذار).وهو يعتمد على خلية ضوئية و مصدر ضوئى وعند مرور الدخان تقل شفافية الهواء بينهما فيعطى إنذار يمتاز بالبساطة ورخص الثمن ويعيبه أنه غير حساس لكل الأدخنة ويتطلب دخان اسود لذلك يناسب أنواع الحريق للشحوم والزيوت ومثيلة

اما عن اجهزة الانذار بصفة عامة فهى كالتاللى
النظام مكون من جزئين اللوحة والوحدات الحساسة وتسمى عاميا "شمعة"
الحساسات وتغطيتها يجب أن نرجع للشركة المنتجة لتحديد خواصها ولكن المفروض قياسيا كل الحساسات تصلح لكل اللوحات من النوع نفسه (عادى أو مبرمج - وليس الماركة)


أنواع الحساسات
حساسات حرارة - كاشف حريق - كاشف غازات

حساسات الحرارةHEAT DETECTOR التى تعتمد على الأشعة تحت الحمراء يحتوي على سرموستات لاكتشاف ارتفاع درجة الحرارة , ويتم تركيبه بشكل خاص فى المطابخ وورش الدوكو والدهانات وبعض أنواع الصناعات التي من طبيعتها إصدار غبار قد يؤثر على عمل الكواشف الكهروضوئيةومنها

حساس درجة حرارة ثابتة
حساس معدل زيادة درجة الحرارة
حساس مزدوج معدل زيادة مع درجة ثابته

كاشف حريق ومنها

كاشف دخان يشعر بحريق المواد الكربونية مثل الورق - الخشب الخ التى تسبب دخان
كاشف لهب والتى تكشف وجود أشعة فوق بنفسجية من اللهب الأزرق والذى لا يسبب دخان مثل البوتاجاز الخ حتى لو كان فى مكان مفتوح و لا يسبب حرارة لوجود تيار هوائى مثلا
كاشف أيونى يكشف الحريق الذى يسبب دخان أبيض بدون لهب قبل اندلاع اللهب المرئى مثل سيجارة فى كوم ورق او جسم ساخن وسط الأوراق والخشب وغيرها ويحتوى غرفة صغيرة بها مادة مشعة وعليها جهد وعند مرور ذرات الكربون الغير مرئية يتأين الهواء داخل الغرفة ويمر تيار كهربى و يحدث الإنذار يمتاز بالحساسية لكل الأدخنة الكربونية ويعيبه ارتفاع الثمن و ربما لا يستجيب للأدخنة الكيماوية الغير كربونية

كاشف غازات ومنها

كاشف غازات قابلة للإشتعال مثل البوتان و لكل غاز حساس مستقل
كاشف أول اكسيد الكربون
كواشف لأنواع أخرى من الغازات حسب الحاجة
وكل غاز له أسلوب مختلف للكشف عنة مثلا أول أكسيد الكربون قد يعتمد على خاصية امتصاصه لطيف معين من الأشعة تحت الحمراء وهذا الأسلوب مستخدم فى قياس عادم السيارات أما غاز البوتاجاز فله أسلوب مختلف


وأن شاء الله سوف نستعرض مستقبلاً طرق توصيل تللك الاجهزة باللوحات بالصور والشرح ولكن احتاج الدعم من الاحباء وشكراً
elecengmoh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 06-03-2010, 08:13 AM   #15
elecengmoh
مهندس متواجد

الدولة: مصر
المشاركات: 164
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 29


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

لاستكمال المعلومة عن أنظمة الحريق فالحساس يعمل بطريقتين

الطريقة التقليدية ، يكون الحساس داخل فى الدائرة كناقل للتيار أى التيار الداخل يخرج منه للحساس التالى و عند حدوث إنذار يفصل الحساس الجزء التالى من الدائرة ويضع مقاومة ثابتة مكان الخرج هذا التغيير فى المقاومة تشعر به اللوحة الرئيسية و تطلق الإنذار

النوع الأحدث مبرمجوتسمى Addressable ولها حساسات مختلفة ملائمة لها لأن كل حساس له عنوان أو Address معين يتفاهم به مع اللوحة أى أن كل حساس له رقم معين وعند حدوث إنذار يرسل هذا الرقم للوحة مع كود أخر يعبر عن الرسالة المطلوبة إذ قد تكون حريق أو عطل بالوحدة أو خلافة عندها تطلق اللوحة الإنذار

وتوجد أجهزة الإنذار بشكل متطور جدا وفعال من حيث الاستشعار بنسبة الغاز من خلال مجموعة من حساسات الغاز gas sensors واكتشاف اللهب من خلال مجموعة كواشف اللهب flame detectors وكذلك من خلال العامل البشري او اليدوي باستخدام glass breakers فعند زيادة نسبة الغاز في منطقة ما يصدر 1st alarm وإذا زاد لحدود المستوى الثاني يصدر 2nd alarm وعند وصوله للمستوى الثالث 3rd alarm يقوم الجهاز بفصل الكهرباء ومصادر الغاز ومصادر الهواء عن المنطقة التي بها التسرب ولا يعمل الجهاز إلا بعد عمل reset له بعد إنخفاض نسبة الغاز المتسرب للحدود المسموح بها . وعند وجود لهب يستشعر به flam detector ويرسل إشارة للوحة الإنذار التي تقوم بدورها بفصل الكهرباء ومصادر الجاز ومصادر الهواء وتشغيل سراين الإنذار وتشغيل أضواء التحذير warning light وإرسال إشارة لطلمبات مكافحة الحريق لتشغيلها وضخ مياه الإطفاء وتكون مضغوطة في حدود 15 بار وتتم كل ردود الأفعال التي ذكرتها في زمن لا يتجاوز 5 ثوان فقط . وعند رؤية شخص أو اكتشافه حريق أو لهب عليه ان يقوم بكسر أقرب زجاج glass breaker وهو عبارة عن contact مفتوح بوجود قطعة من الزجاج عليه عند كسرها يتم رجوع contact بقوة الياي تحته وبالتالي يصبح clossed ووصول إشارة للوحة الإنذار والتي تقوم بنفس ردود الفعل السابقة .

هذا باختصار عمل جهاز الإنذار دون الدخول في تركيبة أو نظرية عمله أو معايرته أو برمجته
وللحديث بقية
elecengmoh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 06-03-2010, 08:24 AM   #16
elecengmoh
مهندس متواجد

الدولة: مصر
المشاركات: 164
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 29


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي أجهزة مستخدمة في أنظمة إنذار الحريق

بعض التعريفات لبعض الأجهزة المستخدمة في أنظمة إنذار الحريق.

كاشف كهروضوئي PHOTOELECTRIC SENSOR

هى كواشف بها فتحات تستخدم تقنية تشتت الضوء لاكتشاف وجود الدخان.وقد يوجد بها لمبة بيان تدل على حالة الحساس ( يعمل أو لا يعمل , يوجد إنذار).وقد سبق توضيحها من قبل

كاشف حراري HEAT DETECTOR

يحتوي على سرموستات لاكتشاف ارتفاع درجة الحرارة , ويتم تركيبه بشكل خاص فى المطابخ وورش الدوكو والدهانات وبعض أنواع الصناعات التي من طبيعتها إصدار غبار قد يؤثر على عمل الكواشف الكهروضوئية.وقد سبق توضيحها من قبل
كذلك

كاشف ضوئي/حراري INTELLIGENT PHOTO/HEAT SENSOR

هى كواشف بها فتحات تستخدم تقنية تشتت الضوء لاكتشاف وجود الدخان . كما يحتوى الكاشف على سرموستات لاكتشاف ارتفاع درجة الحرارة.وقد سبق توضيحها من قبل كذلك

زر يدوي MANUAL PULL STATION

زر يدوي لإطلاق إنذار الحريق بشكل يدوي. ويوجد منه أنواع مثل single Action أوDouble Action والفرق بينها ليس كبير . فقط الأول يتطلب حدث واحد لإطلاق الإنذار ( السحب فقط أو الدفع فقط). بينما Double Action يحتاج الى حدثين لإطلاق الإنذار.

وحدة المراقبة MONITOR MODULE

يعمل هذا الموديول على مراقبة حدث معين مثل خط المياه الخاص بالإطفاء كما .

RELAY MODULE
يستخدم للتحكم فى الأجهزة الخارجية مثل والمراوح ، وحدات غلق أو فتح الأبواب والنوافذ والمصاعد…..الخ

ZONE INTERFACE MODULE
يستخدم لربط عدد من الحساسات التقليدية بلوحة الإنذار . ويقوم بإرسال إشارة بــ ( الوضع طبيعي,عطل, إنذار) وذلك لكامل النطاق المتصل به.

CONTROL MODULE
يستخدم الكنترول موديول لتشغيل وحدة تعمل بتغذية كهربية خارجية( لا تستمد التغذية الخاصة بها من اللوحة), مثل الرشاشات والأجراس…..الخ
elecengmoh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

الساعة الآن: 12:05 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2014, Tranz By Qariya
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.
القرية الإلكترونية
qariya.com