شكرآ الاخ الاستاذ ابو قشة على هذه التوجيهات بالنسبة للكلام او الشرح فيما يخص ارقام النقاط والرموز بالنسبة للكونتاكتورات والريليهات والاوفر لود فقد تكلم عنها باستفاضة الاخ العضو elecengmoh
وهذا هو رابط الموضوع
http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=58248
ولكنى اسمح لى استاذى العزيز ان ادخل فى موضوع اخر مهم ايضآ
وهو موضوع اضافات يتم ترتكيبها داخل قاطع الدائرة او القاطع الكهربائى وهذه الاضافات تجعل القاطع ذو مواصفات خاصة جدآ فهى بدل من دخول القاطع على انه
مفتاح تشغيل وفصل للتيارو حماية للدائرة فقط منتظرآ رفع التيار عن القيمة المسموح بها لكى يفصل فبهذه الاضافات اصبح المفتاح او القاطع عامل رئيسى فى دائرة الكونترول والتحكم واليكم بعض الاضافات الموجودة فى القاطع
MX : او الشانت تريب كما يطلق عليه وهو للتحكم فى فصل التغذية عن بعد بواسطة قاطع الدائرة
MN : او اندر فولت وهو يقوم بفصل التغذية عن بعد او مع سقوط الجهد
OF : او نقطة البيان زهى نقطة مفتوحة لمعرفة وضع القاطع من حيث الفصل او التوصيل
SD : لبيان فصل التغذية بواسطة القاطع نتيجة حدوث تيار قصر او زيادة تيار الحمل
SDE : وهى لها نفس الوظيفة الخاصة ببيان الفصل والتوصيل وهى لها ثلاث نقاط نقطة مشتركة مع نقطة مفتوحة والاخرى مغلقة وتستعمل حسب الحاجة اليها
ودائمآ تستخدم هذه الاضافات مع دوائر الكونترول الخاصة مثل ATS او TWO OUT OF THREE او TWO OUT OF FOUR
VIGI : وهى اضافة للحماية ضد التسرب الارضى
وهى تركب من اسفل المفتاح او القاطع العمومى مع ملف اسمه TROID وهو يوضع دائمآ على دخل المفتاح او الكابلات التغذية
ارجو ان يكون الموضوع جديد واستفدتم منه اخوانى فى هذا المنتدى