قديم 28-03-2010, 09:42 AM   #33
elecengmoh
مهندس متواجد

الدولة: مصر
المشاركات: 164
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 29


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

شكرا لك أخى أكمل
عزيزى fresh _ eng
الجداول الكهربية ما هى الا ناتج حسابات وناتج معادلات ربما تكون سهلة وربما تكون طويلة ومعقدة وتأخذ وقت
لذلك من انا أفضل التعامل مع الجداول لسرعة الحصول على المعلومة مع ابقاء المعادلات فى الحسبان ايضا
وكما تفضل الاخ العزيز اكمل بالتوضيح
الاوفرلود من 23 امبير الى 32امبير
ويمن اختيار الاوفرلود من 28 الى 40 امبير وذلك حسب تيار البدء
وهذا من الجدول http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=58248&page=5


والكونتاكتور 32 امبير من الجدول http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=58248&page=6

وبملاحظة الاتى
Ist=starting current
IcB= circuit Breaker current
IcBr=ratted current of CB
Ic=conductor current
Ir=ratted current
IcB=1.25*Ir
IcBr>IcB
Ic=1.2*IcBr
Ir={P( w)}/{*p.f*v*}awhere =efficiency &v=220insingle phase &3*380 in 3 phase

Ir= 15000/(3*380*0.85*0.85) let p.f = 0.85 & = 0.85
so Ir = 31.5
اى تقريبا 30 امبير كما فى الجداول والاختلاف يكون فى الكفاءة ومعامل القدرة

ويكون سعة القاطع المطلوب = قيمة التيار × معامل
وتتوقف قيمة المعامل على تيار البدء للحمل بحيث يتحمل القاطع تيار البدء للحمل
وليكن هنا المعمل هو 1.25
فان تيارالقاطع يكون 37.5 امبير ونقوم باختيار القيمة الاعلى منها حسب المتاح فى السوق وليكن 40 امبير
وبمعرفة قيمة التيار يمكن معرفة مقطع الكابل المطلوب من كتالوجات الشركة المصنعة للكابلات والجداول الخاصة بها كما ان هناك اشياء اخرى تؤثر على مساحة المقطع مثل المسافة بين المصدر والحمل وكذلك مقدار الهبوط فى الجهد ومقدار الزيادة فى التيار عند البدء
او حسب المعادلة Ic=1.2*IcBr
فان تيار الكابل يكون 48 امبير
ومن الجداول المرفقة مثل التى على هذا الربط http://www.qariya.com/elect/wires_table.html
نختار القيمة المقابلة لهذا التيار ولنها غير موجودة فنختار التى تليه وهى 55 امبير
فان الذى يقابلها هو 6 AWG وما يقابلها 16 mm مربع
ولو كان المحرك من النوع قفص السجاب فمن الجدول الاتى يمكن تعيين قيمة الفيوز

وهى تقريبا 80 امبير


م/ محمد حسن

التعديل الأخير تم بواسطة : elecengmoh بتاريخ 28-03-2010 الساعة 10:41 AM.
elecengmoh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات
قديم 29-03-2010, 04:00 PM   #34
akmel2010
مهندس متميز
 
الصورة الرمزية akmel2010

الدولة: مصر
المشاركات: 332
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 482


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرآ للمهندس /محمد حسن على هذا التوضيح والشرح الرائع
وارجو ان تكون المعلومات الكافية قد وصلت
للاخ المحترم / fresh - eng

وشكرآ جزيلآ بثقتك الغالية ومجاملاتك الرقيقة

اكمل على محمود
akmel2010 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
قديم 29-03-2010, 04:17 PM   #35
akmel2010
مهندس متميز
 
الصورة الرمزية akmel2010

الدولة: مصر
المشاركات: 332
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 482


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي انواع من اللوحات عالية الجودة (mini pragma )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتكلم اليوم الاخوة الاعزاء عن بعض من اللوحات عالية الجودة
وهى تكملة لانواع اللوحات ومواصفتها
والتى تمتلك مواصفات خاصة جدآ وتقنية فائقة التجهيز والجودة
والتى تفخر بها دائمآ شركة شنيدر للوحات الكهربائية

وهى لوحات بلاستيكية طراز mini pragma ذات مواصفات خاصة

* درجة الحماية IP40 ضد المياه والاتربة
* مطابقة للمواصفات القياسية العالمية IEC 439-3
* درجة حماية IK 07 ضد الصدمات الميكانيكية
* تتحمل درجة حرارة عالية حتى 650 درجة مئوية لمدة 30 ثانية IEC 695-2-1
* سهولة التركيب داخل او خارج الحائط
* باب شفاف او بلون اللوحة
مساحة كبيرة للاسلاك والكابلات مع سهولة التوزيع للاسلاك من جوانب اللوحة واسفل بارات التثبيت

ونستكمل نوع اخر من اللوحات المرة القادمة ان شاء الله

اكمل على محمود
akmel2010 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 29-03-2010, 06:23 PM   #36
fresh_eng
مهندس متواجد

الدولة: here
المشاركات: 156
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elecengmoh مشاهدة المشاركة
شكرا لك أخى أكمل
عزيزى fresh _ eng
الجداول الكهربية ما هى الا ناتج حسابات وناتج معادلات ربما تكون سهلة وربما تكون طويلة ومعقدة وتأخذ وقت
لذلك من انا أفضل التعامل مع الجداول لسرعة الحصول على المعلومة مع ابقاء المعادلات فى الحسبان ايضا
وكما تفضل الاخ العزيز اكمل بالتوضيح
الاوفرلود من 23 امبير الى 32امبير
ويمن اختيار الاوفرلود من 28 الى 40 امبير وذلك حسب تيار البدء
وهذا من الجدول http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=58248&page=5


والكونتاكتور 32 امبير من الجدول http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=58248&page=6

وبملاحظة الاتى
Ist=starting current
IcB= circuit Breaker current
IcBr=ratted current of CB
Ic=conductor current
Ir=ratted current
IcB=1.25*Ir
IcBr>IcB
Ic=1.2*IcBr
Ir={P( w)}/{*p.f*v*}awhere =efficiency &v=220insingle phase &3*380 in 3 phase

Ir= 15000/(3*380*0.85*0.85) let p.f = 0.85 & = 0.85
so Ir = 31.5
اى تقريبا 30 امبير كما فى الجداول والاختلاف يكون فى الكفاءة ومعامل القدرة

ويكون سعة القاطع المطلوب = قيمة التيار × معامل
وتتوقف قيمة المعامل على تيار البدء للحمل بحيث يتحمل القاطع تيار البدء للحمل
وليكن هنا المعمل هو 1.25
فان تيارالقاطع يكون 37.5 امبير ونقوم باختيار القيمة الاعلى منها حسب المتاح فى السوق وليكن 40 امبير
وبمعرفة قيمة التيار يمكن معرفة مقطع الكابل المطلوب من كتالوجات الشركة المصنعة للكابلات والجداول الخاصة بها كما ان هناك اشياء اخرى تؤثر على مساحة المقطع مثل المسافة بين المصدر والحمل وكذلك مقدار الهبوط فى الجهد ومقدار الزيادة فى التيار عند البدء
او حسب المعادلة Ic=1.2*IcBr
فان تيار الكابل يكون 48 امبير
ومن الجداول المرفقة مثل التى على هذا الربط http://www.qariya.com/elect/wires_table.html
نختار القيمة المقابلة لهذا التيار ولنها غير موجودة فنختار التى تليه وهى 55 امبير
فان الذى يقابلها هو 6 AWG وما يقابلها 16 mm مربع
ولو كان المحرك من النوع قفص السجاب فمن الجدول الاتى يمكن تعيين قيمة الفيوز

وهى تقريبا 80 امبير


م/ محمد حسن
شكرا لك اخي اكمل للمساعده والموضوع الرائع وااسف للمقاطعه ايضا.
وشكرا خاص لاخ محمد حسن للمساعده
لكن سؤال

IcB= circuit Breaker current
IcBr=ratted current of CB
ما الفرق بين IcBوIcBr

والسؤال التاني
من اين اتت هده المعاملات او SERVICE FACTOR
)اقصد 1.25 و1.2

IcB=1.25*Ir
IcBr>IcB
Ic=1.2*IcBr

واتمنى لو يكون الشرح على المنحنيات TIME-CURRENT CUVER
وشكرا لكم جميعا
fresh_eng غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 30-03-2010, 06:09 AM   #37
elecengmoh
مهندس متواجد

الدولة: مصر
المشاركات: 164
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 29


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

اخى لبعزيز fresh _ eng تحية طيبة وبعد
IcB= circuit Breaker currnt
هو قيمة تيار القاطع الناتجة من الحسابات والمعادلات

IcBr=ratted current of CB
وهوقيمة تيار القاطع الاستندر الموجودة فى الاسواق
لانه ليس هناك قيم فى الاسواق لكل التيارات بل يوجد 25 30 40 50 60 75 فرضا على سبيل المثال وبالتالى انا اخذ القيمه الاكبر من التى طلعت لى فى الحسابات اى
IcBr>IcB

وبالنسبة للمعامل تذكر انى ذكرت انه يتغير تبعا للشركة المصنعة وتيار البدء وافترضت انه ياخذ القيمة 1.25 مع القواطع و1.2 مع الكابلات والاسلاك وذلك لانه يقع فى هذا المدى تقريبا حسب الخبرة العملية

اما موضوع المنحنيات
حاضر من عينى الاثنين هجهزهم وابعتهملك


elecengmoh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 30-03-2010, 05:23 PM   #38
akmel2010
مهندس متميز
 
الصورة الرمزية akmel2010

الدولة: مصر
المشاركات: 332
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 482


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elecengmoh مشاهدة المشاركة
اخى لبعزيز fresh _ eng تحية طيبة وبعد
IcB= circuit Breaker currnt
هو قيمة تيار القاطع الناتجة من الحسابات والمعادلات

IcBr=ratted current of CB
وهوقيمة تيار القاطع الاستندر الموجودة فى الاسواق
لانه ليس هناك قيم فى الاسواق لكل التيارات بل يوجد 25 30 40 50 60 75 فرضا على سبيل المثال وبالتالى انا اخذ القيمه الاكبر من التى طلعت لى فى الحسابات اى
IcBr>IcB

وبالنسبة للمعامل تذكر انى ذكرت انه يتغير تبعا للشركة المصنعة وتيار البدء وافترضت انه ياخذ القيمة 1.25 مع القواطع و1.2 مع الكابلات والاسلاك وذلك لانه يقع فى هذا المدى تقريبا حسب الخبرة العملية

اما موضوع المنحنيات
حاضر من عينى الاثنين هجهزهم وابعتهملك


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله الله عليك ياباشمهندس محمد فعلآ منكم نستفيد
شكرآ للتوضيح وجزاك الله خيرآ انشاء الله
مع اضافة انه فى الاسواق توجد القيم هذه للقواطع
6امبير ,10امبير,16 امبير,20امبير,25امبير,32امبير,40امبير,63امبير,80ام بير,100امبير,125امبير,160امبير.200امبير,250امبير,3 20ثلاث مائةوعشرون امبير
امبير,400امبير,630امبير,800امبير,1000امبير

ارجو ان تكون اضافة مفيدة
اكمل على محمود

التعديل الأخير تم بواسطة : akmel2010 بتاريخ 30-03-2010 الساعة 05:38 PM.
akmel2010 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 30-03-2010, 06:07 PM   #39
akmel2010
مهندس متميز
 
الصورة الرمزية akmel2010

الدولة: مصر
المشاركات: 332
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 482


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد تكملة الى عرض بعض المواصفات الفنية للوحات الكهربائية
نستكمل اليوم لوحة اخرى من منتجات شركة شنيدر العالمية
وهى لوحة توزيع بلاستيكية طراز MINI PRAGMA تصلح للتركيب فى الاماكن الرطبة او التى تتعرض للعوامل الجوية القاسية .
اى تصلح للمواقع التى تقع بجانب البحار والمحيطات والتى تتعرض لدرجات رطوبة وملوحة عالية
وهذه هى المواصفات الفنية لها :

* مصنعة من مواد ذات عزل مضاعف قادرة على الاطفاء الذاتى
* درجة الحماية IP65 ضد العوامل الجوية IEC670
* درجة حماية IK07 ضد الصدمات الميكانيكية
*تتحمل درجة حرارة عالية حتى 750 درجة مئوية لمدة 5 ثوانى IEC695-2-1
* سهولة التركيب
* باب شفاف محكم مع امكانية اضافة قفل
* امكانية دخول الكابلات من اعلى او اسفل او من الجوانب

ولنا استكمال بأذن الله فى الايام القادمة

اكمل على محمود
akmel2010 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 31-03-2010, 04:59 PM   #40
akmel2010
مهندس متميز
 
الصورة الرمزية akmel2010

الدولة: مصر
المشاركات: 332
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 482


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
دعونا اخوانى واخواتى فى هذا المنتدى نشاهد بعض من اللوحات الكهربائية والعالمية لنبث الغير فى قلوب المصممين العرب للوحات الكهربائية
ويشاهد الاخوة بعض اللوحات من الداخل حتى لا يندهشوا عند مشاهدتهم لهذه اللوحات فى المواقع وترهبهم مكوناتها وتوصيلتها
نصيحة اخوية كل هذه الدوائر تستطيع ان تتعامل معها وببساطة شديدة انت لا تحتاج الى الخبرة ولكن تحتاج الى التركيز والى محاولة الوصول الى هدفك باقل وقت واقل مجهود ولذلك العقل المفكر هو الذى تحتاجه فقط
akmel2010 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

الساعة الآن: 09:57 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2014, Tranz By Qariya
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.
القرية الإلكترونية
qariya.com