الاخوة المهندسين الكرام
تحيه اشواق اليكم ...
بعد قياس الفولتيه قبل تشغيل المضخة كانت كالتالي : 400 407 404 وبعد تشغيل المضخة وهي 150 حصان كانت القراءات الاتي: 391 391 386 ولامبيرات هي 111 111 101 سؤالي هو هل هذه الامبيرات طبيعيه بالنسبة لمضخة تعمل على جهد380 و150 حصان ستار دلتا وهل الاختلاف في الفولتيه المبينه لاتؤثر سلبا على المضخة على المدى القريب او البعيد وهي ثابته تقريبا وكيف نعزوا هذا الاختلاف في الامبير ؟رغم ان المضخة جديدة غاطسة طبعا وكم السماحية المقننه للا ختلاف في الامبيرات الثلاثة الذى اذا ماتعدتها لاتشكل خطرا على المضخة ؟ ولماذا الفولتية انخفضت في احد الفازات ب20 فولت بعد التشغيل ؟ .
اسف على الاطاله ...
ووفقكم الله لكل خير ...

اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 26-05-2010, 01:08 PM المشاركة 2   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم / عدنان
بالنسبه : بعد قياس الفولتيه قبل تشغيل المضخة كانت كالتالي : 400 407 404 وبعد تشغيل المضخة وهي 150 حصان كانت القراءات الاتي: 391 391 386 ولامبيرات هي 111 111 101 سؤالي هو هل هذه الامبيرات طبيعيه بالنسبة لمضخة تعمل على جهد380 و150 حصان ستار دلتا وهل الاختلاف في الفولتيه المبينه لاتؤثر سلبا على المضخة على المدى القريب او البعيد وهي ثابته تقريبا

هذا شىء جميل ورائع جدا هذه الاحمال للمضخه بالنسبه لهذه الفولتيات وهو الامبير المقنن للمضخه والذى يبدا تقريبا من 98 امبير فى حالة استار وينتهى 170 امبير عندما يتم التغيير الى دلتا فما فوق اذا كان هناك زياده او تغير فى الحمل سوا ان كان فى سحب او طرد المياه المنصرفه ويتم ضبط رينج القاطع من 98 الى 170 امبير وهذا يؤدى الى اطالة العمر الافتراضى للمضخه
- ولكن لى سؤال اخى الكريم عدنان وماذا عن المياه المنصرفه فهل هى طبيعيه
ام غير ذلك ؟
اما بالنسبه : وكيف نعزوا هذا الاختلاف في الامبير
يتم ذلك بواسطة توزيع الاحمال على خطوط التوزيع للشبكه الخارجيه
لانه عندما يكون فى انخفاض فى الفولت يرتفع الامبير اى بمعنى
الوجه الذى فولتيته اقل يصاحبها ارتفاع فى الامبير
اما بالنسبه : ولماذا الفولتية انخفضت في احد الفازات ب20 فولت بعد التشغيل ؟ .
اسف على الاطاله ...
هذا شىء طبيعى ينخفض الجهد على احد الفاذات عندما يكون هناك امبير كبير عليه وخاصتا عندما تكون مسافة مصدر التغذيه بعيد بالاضافه الى قلة مساحة مقطع الكيبل وعدم توزيع الاحمال على الشبكه الخارجيه
وشكرا حبيبى



اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 06:41 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025