السلام عليكم
ماهي التاثيرات الجانبية للقدرة الرادية(الانعكاسية) والتي تجعل معامل القدرة اقل من الواحد كيف يمكن تحسس هذه التاثيرات لكي نتمكن من قياس معامل القدرة مثلا اولاضافة مكثفات تصحيح معامل القدرة اوتوماتيكيا
عندي جهاز لقياس معامل القدرة استطعت بواسطته تحسين معامل القدرة من 73% الى 99% لمولد 600KVA حيث جائت النتائج العملية مطابقة للحسابات الرياضية بنسبة فوق المطلوب والفضل في ذلك يعود لدقة هذا الجهاز اذن كيف استطاع الجهاز التمييز بين KW و KVAr وبهذه الدقة
شكرا لمن ساهم في النقاش

اعلانات

adel_ani
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 71
نشاط [ adel_ani ]
قوة السمعة:0
قديم 06-11-2005, 04:46 PM المشاركة 2   
افتراضي


اولا ما هو معامل القدرة :
معامل القدر هو جيب تمام الزاوية (Cos Th) بين التيار والفولتية وممكن ان يكون ذو قيمة موجبة وهي ان الفولتية تسبق التيار او ذو قيمة سالبة عندما التيار يسبق الفولتية وهي ما تعرف Lag عند ربط محاثة او Lead عند ربط متسعة
وتظهر هذه الزاوية في حال كون الحمل يحتوي على محاثة او متسعة .
طبعا عمل القدرة يظهر في التيار المتناوب فقط.
ثانيا ما تاثير عامل القدرة :
اكثر ؤثرات سلبية في حالة كون معامل القدرة محاثي

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

adel_ani
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 71
نشاط [ adel_ani ]
قوة السمعة:0
قديم 06-11-2005, 04:50 PM المشاركة 3   
افتراضي


و لامن اكثر الاجهزة المستخدمة كذلك فان تاتيراته سلبية على نقاط التوصيل

وما تهتم به شركات الكهرباء هي عمليات توليد الكهرباء ففي حالة كون معامل القدرة ليس واحد فتحتاج محطة التوليد الى توليد طاقة اكثر لان ما تولده المحطة هو ال Kva
والموضوع طويل
والسلام عليكم


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 06-11-2005, 09:16 PM المشاركة 4   
افتراضي


كل الذي ذكرته صحيح لكن ليس المطلوب
المطلوب مناقشة كيف يتم التمييز بين ال (KW) و (KVAr) ليتم التعامل مع الثانية كأن يكون لتقليلها مثلا او لقياسها


adel_ani
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 71
نشاط [ adel_ani ]
قوة السمعة:0
قديم 08-11-2005, 05:56 PM المشاركة 5   
افتراضي


ما يقوم الجهاز به هو قراءة معامل القدرة
و هناك مجموعة من المتسعات مربوطة بقم معينة على شكل مجموعات اخرى (Steps)
فما يقوم به الجهاز هو قياس معامل القدرة ثم يقوم باضافة المجموعات مجموعة بعد مجموعة ليصل الى الحد المطلوب وعادة يكون مقارب للمطلوب .
اما الانواع الجديدة تحتوي على دائرة الكتروني ( معالج) مع (ADC) و يقوم بتحديد مباشرة المجموعات المراد ربطها وتكون مجموعة المتسعات مقسمة بنسب معينة مثلا 1-2-5-10


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 12-11-2005, 02:54 PM المشاركة 6   
افتراضي


نعم انا اسئل بالضبط عن انه كيف يتم حساب KVAr ليتم اضافة المكثفات اوتوماتيكيا ؟


adel_ani
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 71
نشاط [ adel_ani ]
قوة السمعة:0
قديم 12-11-2005, 06:10 PM المشاركة 7   
افتراضي


لنفترض ان الزاوية الاولى لمعامل القدرة هي Th1 والزاوية المراد الوصول لها لمعامل القدرة الجديد هو Th2 بالرجوع الى مخطط القدرة مع الزاوي ( أعتذر لانني لا اعرف كيف ارفق صورة ) فيكون ظل الزاوي Th1 (Than Th1 ) كما يلي
Tan Th1 = ( KVR1 / KWT1) ==== KVR1= KWT1 * Tan Th1
و كذلك للزاوية الثانية
Tan Th2 = ( KVR2 / KWT2) ==== KVR2= KWT2 * Tan Th2

KVR1 : هو القدرة الرادية الاولى (Reactive Power 1)
KVR2 : هو القدرة الرادية الثانية (Reactive Power 2)

KW1 : هو القدرةالاولى (Power 1)
KW2 : هو القدرة الثانية (Power 2)

علما ان القدرة في الحالتين متساوية

المطلوب معرفة (KVR2-KVR1)

اذا نحصل على المعادلة التالية
KVR2-KVR1 = KWT2 * Tan Th2 - KWT1 * Tan Th1
KVR2-KVR1 = KWT (Tan Th2 - Tan Th1) KVR2-KVR1 =
KVR2-KVR1 = KWT (( Sin Th2/Cos Th2) - ( Sin Th1/Cos Th1) )


************************************************** **************
(( ( KVR2-KVR1 = KWT (( (1-Cos Th2)/CosTh2)- (1-Cos Th1)/CosTh1
************************************************** **************
بالتعويض بمعامل القدرة الاول والاخير والقدرة المطلوبة تستطيع الحصول على فرق الـ KVR


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 19-12-2005, 04:01 PM المشاركة 8   
افتراضي


ما اريده مخطط لدائرة تقوم بما ذكرته
شكرا للتواصل

موضوع مغلق

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:03 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024