افتراضي معامل القدرة

السلام عليكم
ماهي التاثيرات الجانبية للقدرة الرادية(الانعكاسية) والتي تجعل معامل القدرة اقل من الواحد كيف يمكن تحسس هذه التاثيرات لكي نتمكن من قياس معامل القدرة مثلا اولاضافة مكثفات تصحيح معامل القدرة اوتوماتيكيا
عندي جهاز لقياس معامل القدرة استطعت بواسطته تحسين معامل القدرة من 73% الى 99% لمولد 600KVA حيث جائت النتائج العملية مطابقة للحسابات الرياضية بنسبة فوق المطلوب والفضل في ذلك يعود لدقة هذا الجهاز اذن كيف استطاع الجهاز التمييز بين KW و KVAr وبهذه الدقة
شكرا لمن ساهم في النقاش


حيدر علاج حسن غير متواجد حالياً   مشاركة محذوفة
اعلانات
قديم 06-11-2005, 05:46 PM   #2
adel_ani
مهندس متواجد

المشاركات: 71
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

اولا ما هو معامل القدرة :
معامل القدر هو جيب تمام الزاوية (Cos Th) بين التيار والفولتية وممكن ان يكون ذو قيمة موجبة وهي ان الفولتية تسبق التيار او ذو قيمة سالبة عندما التيار يسبق الفولتية وهي ما تعرف Lag عند ربط محاثة او Lead عند ربط متسعة
وتظهر هذه الزاوية في حال كون الحمل يحتوي على محاثة او متسعة .
طبعا عمل القدرة يظهر في التيار المتناوب فقط.
ثانيا ما تاثير عامل القدرة :
اكثر ؤثرات سلبية في حالة كون معامل القدرة محاثي
adel_ani غير متواجد حالياً   مشاركة محذوفة
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
قديم 06-11-2005, 05:50 PM   #3
adel_ani
مهندس متواجد

المشاركات: 71
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

و لامن اكثر الاجهزة المستخدمة كذلك فان تاتيراته سلبية على نقاط التوصيل

وما تهتم به شركات الكهرباء هي عمليات توليد الكهرباء ففي حالة كون معامل القدرة ليس واحد فتحتاج محطة التوليد الى توليد طاقة اكثر لان ما تولده المحطة هو ال Kva
والموضوع طويل
والسلام عليكم
adel_ani غير متواجد حالياً   مشاركة محذوفة
قديم 06-11-2005, 10:16 PM   #4
حيدر علاج حسن
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
 
الصورة الرمزية حيدر علاج حسن

الدولة: IRAQ
المشاركات: 8,868
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 5570


النشاط

معدل تقييم المستوى: 324
افتراضي

كل الذي ذكرته صحيح لكن ليس المطلوب
المطلوب مناقشة كيف يتم التمييز بين ال (KW) و (KVAr) ليتم التعامل مع الثانية كأن يكون لتقليلها مثلا او لقياسها
حيدر علاج حسن غير متواجد حالياً   مشاركة محذوفة
قديم 08-11-2005, 06:56 PM   #5
adel_ani
مهندس متواجد

المشاركات: 71
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

ما يقوم الجهاز به هو قراءة معامل القدرة
و هناك مجموعة من المتسعات مربوطة بقم معينة على شكل مجموعات اخرى (Steps)
فما يقوم به الجهاز هو قياس معامل القدرة ثم يقوم باضافة المجموعات مجموعة بعد مجموعة ليصل الى الحد المطلوب وعادة يكون مقارب للمطلوب .
اما الانواع الجديدة تحتوي على دائرة الكتروني ( معالج) مع (ADC) و يقوم بتحديد مباشرة المجموعات المراد ربطها وتكون مجموعة المتسعات مقسمة بنسب معينة مثلا 1-2-5-10
adel_ani غير متواجد حالياً   مشاركة محذوفة
قديم 12-11-2005, 03:54 PM   #6
حيدر علاج حسن
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
 
الصورة الرمزية حيدر علاج حسن

الدولة: IRAQ
المشاركات: 8,868
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 5570


النشاط

معدل تقييم المستوى: 324
افتراضي

نعم انا اسئل بالضبط عن انه كيف يتم حساب KVAr ليتم اضافة المكثفات اوتوماتيكيا ؟
حيدر علاج حسن غير متواجد حالياً   مشاركة محذوفة
قديم 12-11-2005, 07:10 PM   #7
adel_ani
مهندس متواجد

المشاركات: 71
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

لنفترض ان الزاوية الاولى لمعامل القدرة هي Th1 والزاوية المراد الوصول لها لمعامل القدرة الجديد هو Th2 بالرجوع الى مخطط القدرة مع الزاوي ( أعتذر لانني لا اعرف كيف ارفق صورة ) فيكون ظل الزاوي Th1 (Than Th1 ) كما يلي
Tan Th1 = ( KVR1 / KWT1) ==== KVR1= KWT1 * Tan Th1
و كذلك للزاوية الثانية
Tan Th2 = ( KVR2 / KWT2) ==== KVR2= KWT2 * Tan Th2

KVR1 : هو القدرة الرادية الاولى (Reactive Power 1)
KVR2 : هو القدرة الرادية الثانية (Reactive Power 2)

KW1 : هو القدرةالاولى (Power 1)
KW2 : هو القدرة الثانية (Power 2)

علما ان القدرة في الحالتين متساوية

المطلوب معرفة (KVR2-KVR1)

اذا نحصل على المعادلة التالية
KVR2-KVR1 = KWT2 * Tan Th2 - KWT1 * Tan Th1
KVR2-KVR1 = KWT (Tan Th2 - Tan Th1) KVR2-KVR1 =
KVR2-KVR1 = KWT (( Sin Th2/Cos Th2) - ( Sin Th1/Cos Th1) )


************************************************** **************
(( ( KVR2-KVR1 = KWT (( (1-Cos Th2)/CosTh2)- (1-Cos Th1)/CosTh1
************************************************** **************
بالتعويض بمعامل القدرة الاول والاخير والقدرة المطلوبة تستطيع الحصول على فرق الـ KVR
adel_ani غير متواجد حالياً   مشاركة محذوفة
قديم 19-12-2005, 05:01 PM   #8
حيدر علاج حسن
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
 
الصورة الرمزية حيدر علاج حسن

الدولة: IRAQ
المشاركات: 8,868
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 5570


النشاط

معدل تقييم المستوى: 324
افتراضي

ما اريده مخطط لدائرة تقوم بما ذكرته
شكرا للتواصل
حيدر علاج حسن غير متواجد حالياً   مشاركة محذوفة
موضوع مغلق

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

الساعة الآن: 07:26 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2014, Tranz By Qariya
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.
القرية الإلكترونية
qariya.com