افتراضي قطر الاسلاك و المحولة Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم

في بعض الاحيان

1- نحسب قطر احد السلكين و المستخدم في محولة فيكون مثلا 0.286 ميلي

و اظن انه يمكن استعمال سلك 0.3 لكن هل يمكن استعمال اسلاك 0.4 - 2 ملم ؟

و هل توجد علاقة رياضية بين عدد اللفات و قطر السلك


2- نحسب قطر السلك المطلوب و المستخدم في محولة فيكون مثلا 4 ميلي

و لا يوجد لدينا سوى اسلاك 2 ميلي فماذا نفعل ؟

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 08-01-2012, 05:57 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم

في بعض الاحيان

1- نحسب قطر احد السلكين و المستخدم في محولة فيكون مثلا 0.286 ميلي
ماذا تقصد باحد السلكين ؟

و اظن انه يمكن استعمال سلك 0.3 لكن هل يمكن استعمال اسلاك 0.4 - 2 ملم ؟
ممكن توضح اكثر ...

و هل توجد علاقة رياضية بين عدد اللفات و قطر السلك كلا


2- نحسب قطر السلك المطلوب و المستخدم في محولة فيكون مثلا 4 ميلي

و لا يوجد لدينا سوى اسلاك 2 ميلي فماذا نفعل ؟ ندمج 4 اسلاك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

asto
:: عضو ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 788
نشاط [ asto ]
قوة السمعة:0
قديم 08-01-2012, 07:37 PM المشاركة 3   
افتراضي


في بعض الاحيان

1- نحسب قطر احد السلكين و المستخدم في محولة فيكون مثلا 0.286 ميلي

و اظن انه يمكن استعمال سلك 0.3 لكن هل يمكن استعمال اسلاك 0.4 - 2 ملم ؟

و هل توجد علاقة رياضية بين عدد اللفات و قطر السلك

احد السكين اي اما سلك الملف الابتدائي او سلك الملف الثانوي

و تم حساب قطر احد هذين السلكين و ليس المقطع فطلع معي 0.286

فهل يمكن استعمال سلك 0.3 ميلي

و هل يمكن استعمال اسلاك اكبر قطرا

---------------------------------------------------------------------------------

كود:
- نحسب قطر السلك المطلوب و المستخدم في محولة فيكون مثلا 4 ميلي

و لا يوجد لدينا سوى اسلاك 2 ميلي فماذا نفعل ؟ ندمج 4 اسلاك
كيف ندمج 4 اسلاك الا يكفي سلكان


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 08-01-2012, 08:14 PM المشاركة 4   
افتراضي


بصورة عامة يمكن ان نستخدم اسلاك اكبر قطرا من الاصلي اذا كانت البكرة تكفي لا ستيعاب السلك الجديد .

طبعا لا يكفي سلكان لاننا ندمج بحيث تتساوى المساحات و ليست الاقطار ..
وحيث ان المساحة تتناسب مع مربع القطر فنحتاج الى 4 اسلاك للحصول على نفس المساحة ..


asto
:: عضو ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 788
نشاط [ asto ]
قوة السمعة:0
قديم 08-01-2012, 08:38 PM المشاركة 5   
افتراضي


كيف ندمج بطريقة صحيحة ؟

و رايت بعض المحولات بعد فكها ان للملف الثانوي مثلا 4 خطوط

اذن فهل يتم لف خط رقم 1 ثم خط رقم 2

او ان هذا ليس له علاقة بالدمج ؟


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 09-01-2012, 10:09 AM المشاركة 6   
افتراضي


نقسم السلك على 4 بكرات و نجمع اطرافها معا و نبدأ بلفها جميعا دفعة واحدة ..
ولا يجوز ان نلفها تباعا لان كل سلك ستتغير بياناته عن الاخر و تحصل الكثير من المشاكل فيه .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:42 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025