معدل تقييم المستوى: 0
|
لماذا كونتكتر الديسي 24 فولت لا يعمل على جهد متناوب 220 فولت
|
|
|
|
| اعلانات |
|
|
#2 |
|
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
معدل تقييم المستوى: 396
|
لو اعطيته 220 فولت سوف يلقط لكنه سيحترق خلال ثواني ..
|
|
|
|
| اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها ) | |||
|
|
|
|
#3 | |
|
نائب المشرف العام
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
معدل تقييم المستوى: 410
|
اقتباس:
أما لو كان صغير الحجم و التيار كافى سيكون زمن استجابته قليل فيستجيب لكل نصف ذبذبة و يصدر منه زن عالى
__________________
مقالات المهندس ماجد عباس محمد |
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
مهندس متميز
![]() الدولة: العراق
المشاركات: 420
معدل تقييم المستوى: 0
|
نعم اجابات موفقه وصحيحه نعم جربت ذلك لاحفاً شكراً للاستاذ حيدر والاستاذ ماجد
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
معدل تقييم المستوى: 396
|
معظم الكونتكترات ذلت القدرات المتوسطة و العالية مزودة بدائرة الكترونية مهمتها تمرير جهد 220 فولت مباشرة الى الملف ولفترة نصف ثانية وبعد تلقيط الكونتكتر يتحول الجهد الى 5 فولت مستمر للامساك به ..
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
مهندس متميز
![]() الدولة: فلسطين\غزة
المشاركات: 598
معدل تقييم المستوى: 0
|
جرب تشغله علي 60 فولط ac سوف يعمل بشكل جيد
|
|
|
|
![]() |