المكثف لا يحل المشكلة ابدا ...
الحل الامثل هو استخدام محولة خافضة من 320 الى 220 فولت ..
تلغي الخط البارد و تغذي المحولة من فيزين مختلفين و تضع على كل خط جوزة 2 امبير ...
بهذه الطريقة ستكون قد حصلت على 220 فولت كاملة و بالمقابل قللت التيار في خط النقل و بالتالي قللت الفقد فيه .
مشكور اخ حيدر بس اني ساحب خط واحد بس الحار وضعيفة عندي اقل من 220 بحيث جهاز الحماية لا يسمح بمرور الكهرباء الى الداخل اريد مخطط لو سمت مع التقدير اخوكم محمد
سحب خط واحد ليس دائما ينجح و بالاخص اذا كانت المسافة بينك وبين المولد بعيدة و كذلك بينك و بين محولة الشبكة ...
و كذلك اذا كانت محولة الشبكة غير مؤرضة ...
اذن انت في جميع الاحوال عليك بمد خط البارد و بنفس قياس سلك الحار ..
لو تحسن الحال فبها .. و الا فعليك بالمحولة الخافضة ..
السلام عليكم ورحمة الله
ممكن الاستعانة بمحول رفع مرحلتين او ثلاث مراحل وتصممه عند شخص خبير بلف المنظمات
يعني مثل منظم المنزل اليدوي ولكن بحجم أصغر ومراحل اقل