السلام عليكم
اخوانى الاعزاء عندى مشكلة موجودة فى الشركة التى اعمل بها وهى مشكلة صعبة وتحتاج الى تفكير عميق
المشكلة كالاتى
-انه يتم استخدام نظام ال plc من نوع allan bradly فى التحكم الالى بالشركة
-وحدات الادخال لل plc هى وحدات تاخذ كهرباء مقدارها 24 فولت متردد ( 24 vac)
-الحساسات التى تعطى الاشارة لل plc modules هى بالطبع حساسات تخرج 24 فولت
-المشكلة انه توجد بجوار كابلات الحساسات التى تحمل (24 فولت ) توجد كابلات اخرى للمحركات وخلافه تحمل ( 220 فولت او 380 فولت)
-فى بعض الاحيان يحدث قطع لتلك الكابلات بفعل القوارض
-وعند سقوط الامطار يحدث short بين الكابلات
-هذا يؤدى الى وصول 220 فولت لل plc modules مما يؤدى الى احتراق الموديول بالكامل
والسؤال هو
كيف يمكن منع تلك المشكلة ؟
بعض الافكار التى فكرت بها
الفكرة الاولى
يتم وضع ريلاى بين النقطة والموديول
ويتم اخذ نقطة مساعدة (n.o) من الريلاى كدخل لل plc
بحيث انه فى حالة حدوث short فان ال220 لا يكون لهم علاقة تماما بالموديول
عيب تلك الفكرة
-ارتفاع التكلفة لان كل نقطة تحتاج الى ريلاى
وانا عندى اكثر من 400 نقطة
-الاحتياج الى مكان واسع فى اللوحات لوضع الريليهات
وهو امر غير ممكن
الفكرة الثانية
يتم استبدال الموديولات ال 24 فولت باخرى 220 فولت
وهو امر غير ممكن
الفكرة الثالثة
يتم وضع فاريستور مع فيوز على كل نقطة
بحيث انه عندما يزيد الفولت يحدث short للفاريستور ويضرب الفيوز
ميزة هذه الفكرة
1-قلة التكلفة
2-تناسبها مع المساحة داخل اللوحات الكهربية
ولكن المشكلة انى لم اجربها قبل ذلك
واحتاج الى ان اعرف اسم الفاريستور وطريقة توصيله مع الفيوز
فهل يمكن ان تساعدونى
وشكرا