السلام عليكم
اني مهندس في احدى الدوائر التي يكون تعاملها بالكهرباء جدا قليل وممارستي للاعمال الكهربائية جدا قليلة طرأت لي حالة اجدها طعبة علي فهل من يغيثني والحالة كالاتي :
قبل فترة ليست بالقليلة تحول الخط البارد في الخط الناقل (ثلاثي الطور) الى خط حار وتحول احد الخطوط الحارة في هذا الخط الى بارد وعند مراجعتي لاحدى دوائر الخاصة بالمحولات الكهربائي وقيامها بفحص المحولة الخاصة بدائرتي (حجم المحولة 100 كفا) وجدتها تعمل بشكل عادي ؟؟!!
وعند قيامي باعادة المحولة وجدت الاتي
1 - ( دون ربط الاحمال المحولة تعمل بشكل عادي والاطور تعمل كما مطلوب منها )
2 - ( مع الحمل تتحول وتتغير الاحمال كان البارد تحول الى احد الاطوار الحار ة والعكس صحيح )
فهل من يغيثني وانا جدا شاكرا لقراتكم لهذه الرسالة وشكرا

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 13-02-2012, 05:11 AM المشاركة 2   
افتراضي


باختصار شديد , يوجد قطع في احد خطوط النقل ( بالكيبل الرئيسي) .
ولكي تتاكد من ذلك افصل الكيبل من لوحة التوزيع و لا تترك اي شيء متصل به حتى عداد الطاقة . ثم ابدأ بفحص جميع الخطوط مع خط النيوترال ستجد ان احداها ليس فيه جهد ..و نحن بانتظار النتيجة ..

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية أحمدبلعوط عطوان
أحمدبلعوط عطوان
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 420
نشاط [ أحمدبلعوط عطوان ]
قوة السمعة:0
قديم 14-02-2012, 10:58 AM المشاركة 3   
sun


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيه طيبه الى الاخ المهندس سرمد وتحيه طيبه للأخ العزيز المهندس الاستاذ حيدر المحترم . بخصوص الموضوع الغرض من فصل الكيبل عن لوحة التوزيع والتأكد من وجود قطع في الخط الناقل
وفحص الاطوار خارج اللوحه ووجود فيز مع النيوترال بدون جهد هل هذ يعني ذلك ان هنا ك تغذيه عكسيه من اللوحه (feed back) مثلاً ... .. انتظر الرد منك أستاد ي العزيز حيدر المحترم.. تحياتي الطيبه لك وللأخ المهندس سرمد ..


التعديل الأخير تم بواسطة : أحمدبلعوط عطوان بتاريخ 14-02-2012 الساعة 11:04 AM

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 14-02-2012, 06:47 PM المشاركة 4   
افتراضي


و عليك السلام اخي احمد ..
نعم كما تفضلت . ففي حال حصول قطع في احد الفيزات فأن عداد الطاقة يعمل تغذية عكسية على الخط المقطوع فيوهم بعدم وجود قطع ...
مع تحياتي لشخصك الكريم .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:16 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025