:: استاذ و مشرف قسم الالكترونيات ::
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 6,894
|
|
نشاط [ F.Abdelaziz ]
قوة السمعة:333
|
|
20-02-2012, 07:50 PM
المشاركة 4
|
|
تفاصيل السجل ADCON1 :
السجل ADCON1 فى الحقيقة أكثر تعقيدا بعض الشىء , على الرغم من أنه ينقسم إلى قسمين .
القسم الأول :
هو بت مفرد ADFM وهو " بت اختيار تنسيق النتيجة . عند تحديده بواحد يتم محازاة النتيجة جهة اليمين وعند مسحه يتم محازاة النتيجة جهة اليسار .
الجزء الثانى :
البتات PCFG3-0 هى على الأرجح الجزء الأكثر تعقيدا فى قسم تحديد المحول ADC , حيث أن لها الكثير من الخيارات المختلفة وأيضا تحدد أى الأطراف يمكن أن تكون تناظرية وأيها يكون رقمية .
كما ذكرت أعلاه , هذا الجزء يبدو معقدا , ولكن إذا قسمناه إلى أجزاء أصغر فسوف يبدأ فى الظهور أكثر منطقيا. فى الواقع هناك أربعة خيارات مختلفة للتحديد كما يلى :
1- تحديد (تعيين) طرف كمدخل تناظرى.
2- تحديد (تعيين) طرف كمدخل رقمى .
3- تحديد (تعيين) الجهد المرجعى الموجب للمحول (Vref+) .
4- (تعيين) الجهد المرجعى السالب للمحول(Vref-) .
فى البداية نحن فى حاجة إلى أن نقرر , ما هى الإعدادات الفعلية التى نحن بحاجة إليها .
مثال :
نحتاج لاستخدام مدخلين تناظريين فقط هما AN0 و AN1 , على سبيل المثال .
إذا نظرنا أسفل الأعمدة فسوف نزيل أربع احتمالات ( المظللة باللون الأزرق (0110, 0111, 1110 and 1111 . بعد ذلك يتم استخدام الجهد المرجعى السالب VRef- بجهد الأرضى Vss , ومن ثم يتم إزالة أربعة إحتمالات أخرى ( المظللة باللون الأصفر (1000, 1011, 1100 and 1101 . الآن لم يتبقى لدينا سوى ثمانى اختيارات . بعد ذلك بفرض أننا سوف نستخدم جهد مرجعى موجب VRef+ خارجى , عندئذ فنحن نحتاج لتخصيص الطرف RA3 لهذا الجهد, وهذا يزيل أربعة احتمالات أخرى (المظللة باللون الأخضر (0000, 0010, 0100 and 1001 . وهذا يقودنا إلى أربعة خيارات ممكنة , وللإنصاف فإن أى من هذه الخيارات سوف يعمل . ومع ذلك فإن أحد مطالبنا كان "مدخلين تناظريين" وهو ما يزيل ثلاثة إحتمالات أخرى ( المظللة باللون الأحمر (0001, 0011 and 1010 , الأمر الذى يترك الخيار الوحيد الذى يناسب جميع طلباتنا وهو '0101' , لذلك فإن هذه القيم هى التى نحتاج لكتابتها بالبتات PCFG3:PCFG0 .
لذلك , الآن قررنا ما نحتاجه لتحديد (تعيين) السجل ADCON1 , الرقم الثنائى '10000101' , مع وضع أصفار أماكن البتات الغير مستخدمة , وهذ يعطى لنا " مدخلان تناظريان , وتحديد Vref+ بالطرف RA3 وتحديد Vref- بالأرضى Vss .
|