منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

000403
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 33
نشاط [ 000403 ]
قوة السمعة:0
قديم 12-09-2006, 05:53 AM المشاركة 1   
افتراضي اريد معلومات عن مكيفات كولد بوينت ... مهم جدا Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
واجهني مكيف من النوع اسبليت وهو قديم نوعا ما في التصميم اي حوالي 9 سنوات ونوعية المكيف cold point والمشكلة التي واجهتني هي ظهور حرفين على الشاشة الالكترونية لوحدة الداخلية والحرفان هما .. O والحرف الثاني هو 1 .. اعتقد انه رقم واحد وربما يكون حرف اي بالانجليزي المهم اني لا امتلك اي كتاب او معلومات من كتاب او غيره في تفسير الاعطال التي تظهر على الشاشة الالكترونية
حاولت ان ابحث عن عنها في موقع الشركة على النت ولم اجد شيء او اكثر دقة لم استطع العثور عليه في النت
ولكن حصلت على بعض المعلومات والتي وجدتها على المكيف وذلك بشق الانفس لصعوبة رؤيتها
ربما تساعدك في تقريب المكيف الذي ابحث عنه
وهذه بعض المعلومات التي حصلت عليها مع علمي ان المشكلة ربما تكون في اللوحة الالكترونية ولكن كيف الوصول الي اصلاح العطل او حتي معرفة ماذا تعني هذه الارقام او الاحرف
Air conditioner
Cold point type

Outdoor unit

Model SCL-12A1C
Cooling capacity 12000 BTU/H
Running current 5.8 A
Start running 33 A
S/N SCO1A05687
Voltage 220 – 230 V

Fan motor

Model SKGM – 35BI
Voltage 220 – 230 V
Frequency 50 / 60 HZ
Phase 1 PH
Input 130 W
Output 45 W
Capacitor 1 – 2.5 MFD


ولكم جزيل الشكر

اعلانات

000403
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 33
نشاط [ 000403 ]
قوة السمعة:0
قديم 12-09-2006, 10:33 AM المشاركة 2   
افتراضي


واود ان ازيدك في المعلومات وهي ان المحرك يعمل لفترة بسيطة ثم يتوقف علما انه سيلم وجميع اسلاكه سليمه ويتوقف معه ايضا المروحة الخارجية ويعمل المحرك على 220 فولت واما المروحة الداخلية فتبقي تعمل ولكن يظهر على الشاشة الداخلية الحرفان اللذان ذكرتهما لك
وسلامات واجد

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 13-09-2006, 12:28 PM المشاركة 3   
افتراضي


حيث ان الضاغط يشتغل فترات قصيرة......فان العطل على لوحة التحكم هو OVERLOAD
واختصار OL اذن المشكلة فى الضاغط لانه يسحب امبير زائد.
ابحث عن اسباب ارتفاع الامبير مثل:
1- تلف كابستور الدوران.
2- قصر بملفات الضاغط.
3- مكثف متسخ بالاتربة. وهكذا...........
مع تحياتى


000403
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 33
نشاط [ 000403 ]
قوة السمعة:0
قديم 15-09-2006, 07:32 AM المشاركة 4   
افتراضي


مشكووور يا اخي شري كووول

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:48 AM