وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم / احمد بلعوط عطوان
30 K .V . A هذه قدره ظاهريه ويرمز لها S
24 K W يعنى قدره فعليه ويرمز لها P
وان نسبة القدره الفعلية ( P ) على القدرة الظاهرية ( S ) هو بما يسمى عامل الاستطاعه ( PWER FACTOR ) وكلما كان عامل القدره ( P . F ) للمستهلكين قريب من الواحد صحيح كلما كان مردود مجموعات التوليد وشبكات نقل وتوزيع القدرة افضل فعند اعداد دراسه لتشغيل مولد مولد 30 K V A لتامين التغذيه الكهربائيه لمنطقة عامل القدره الوسطى ( P . F ) لها 0.8 فان المولده قادره على تامين قدره فعليه P تكون على هذه الصوره الاتية KVA 30*0.8= 24 KW طيب كيف حصل ذلك من خلال ماذكرنا سابقا بان P فعلى / S ظاهرى = عامل الاستطاعه وتكون على الصوره التاليه 24 كيلواوات / 30 كيلوفولت امبير = 0.8 اما حساب التيار الظاهرى على الثلاث اوجه يكون كالاتى :
KVA 30 *1000/380*1.73= 45.63A
اما اقصى امبير حقيقى لهذا المولد 45.63 × 0.8 = 36.507 لكل وجه من الاوجه الثلاثه واى استفسار انا تحت امرك وشكرا لك حبيبى