السلام عليكم

اريد انا اعمل محول انفيرتر ومحول لجهاز تثبيت الفولتية 220 فولت فى قالب واحد
قدرة المحول 250 فولت للانفيرتر وايضا لمثبت الجهد

هل ممكن ذلك؟؟


فاذا بينفع اعمل فى قالب واحد
فما مقياس القالب المستخدم؟

والمطلوب لمحول الانفيرتر
230 فولت
220 فولت
210 فولت
20 فولت
12 فولت

ولمثبت الجهد
250 فولت
و150 فولت

وما هو قطر السلك المستخدم لجميع ما ذكر


......

اعلانات

uosef_001
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 1,084
نشاط [ uosef_001 ]
قوة السمعة:0
قديم 23-03-2012, 01:50 PM المشاركة 2   
افتراضي


ارجو المساعدة من المهندس حيدرر

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

uosef_001
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 1,084
نشاط [ uosef_001 ]
قوة السمعة:0
قديم 23-03-2012, 11:52 PM المشاركة 3   
افتراضي


مفيش حد يساعدنى فى عمل المحولة؟؟؟؟؟


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 24-03-2012, 12:26 AM المشاركة 4   
افتراضي


بالراحة علينا يا يوسف ...
اعتبر بيانات المحولة عندك ..باذن الله ..


uosef_001
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 1,084
نشاط [ uosef_001 ]
قوة السمعة:0
قديم 24-03-2012, 12:56 AM المشاركة 5   
افتراضي


بالراحة علينا يا يوسف ...
اعتبر بيانات المحولة عندك ..باذن الله ..
هههههههههههههه
حااضر
وتسلم للردودك
بارك الله فيك


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 24-03-2012, 09:35 AM المشاركة 6   
افتراضي


القدرة 250 واط .
مساحة القلب = 4 × 4 =16 سم مربع
عدد اللفات لكل فولت = 45 ÷ 16 = 2.8125 لفة لكل فولت

عدد لفات ملف 230 فولت = 230 × 2.8125 = 647 لفة
عدد لفات ملف 220 فولت = 220 × 2.8125 = 619 لفة
عدد لفات ملف 210 فولت = 210 × 2.8125 = 591 لفة
عدد لفات ملف 20 فولت = 20 × 2.8125 = 57 لفة
عدد لفات ملف 12 فولت = 12 × 2.8125 = 34 لفة

عدد لفات ملف 250 فولت = 250 × 2.8125 = 704 لفة
عدد لفات ملف 150 فولت = 150 × 2.8125 = 422 لفة

تيار الملف الاول = 250 ÷ 230 = 1.1 امبير , مساحة السلك = 0.186 ملم مربع
تيار الملف الثاني = 250 ÷ 220 = 1.2 امبير , المساحة نفسها اعلاه
تيار الملف الثالث = 250 ÷210 = 1.3 امبير , المساحة نفسها اعلاه
تيار الملف الرابع = 250 ÷ 20 = 12.5 امبير , المساحة = 1.2 ملم مربع
تيار الملف الخامس = 250 ÷ 12 = 21 امبير , المساحة = 2.1 ملم مربع

تيار الملف السادس = 250 ÷ 250 = 1 امبير , المساحة = 0.143 ملم مربع
تيار الملف السابع = 250 ÷ 150 = 1.7 امبير , المساحة = 0.245 ملم مربع


uosef_001
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 1,084
نشاط [ uosef_001 ]
قوة السمعة:0
قديم 24-03-2012, 07:54 PM المشاركة 7   
افتراضي


القدرة 250 واط .
مساحة القلب = 4 × 4 =16 سم مربع
عدد اللفات لكل فولت = 45 ÷ 16 = 2.8125 لفة لكل فولت

عدد لفات ملف 230 فولت = 230 × 2.8125 = 647 لفة
عدد لفات ملف 220 فولت = 220 × 2.8125 = 619 لفة
عدد لفات ملف 210 فولت = 210 × 2.8125 = 591 لفة
عدد لفات ملف 20 فولت = 20 × 2.8125 = 57 لفة
عدد لفات ملف 12 فولت = 12 × 2.8125 = 34 لفة

عدد لفات ملف 250 فولت = 250 × 2.8125 = 704 لفة
عدد لفات ملف 150 فولت = 150 × 2.8125 = 422 لفة

تيار الملف الاول = 250 ÷ 230 = 1.1 امبير , مساحة السلك = 0.186 ملم مربع
تيار الملف الثاني = 250 ÷ 220 = 1.2 امبير , المساحة نفسها اعلاه
تيار الملف الثالث = 250 ÷210 = 1.3 امبير , المساحة نفسها اعلاه
تيار الملف الرابع = 250 ÷ 20 = 12.5 امبير , المساحة = 1.2 ملم مربع
تيار الملف الخامس = 250 ÷ 12 = 21 امبير , المساحة = 2.1 ملم مربع

تيار الملف السادس = 250 ÷ 250 = 1 امبير , المساحة = 0.143 ملم مربع
تيار الملف السابع = 250 ÷ 150 = 1.7 امبير , المساحة = 0.245 ملم مربع
مشكورررررررر م.حيدر
بس مو 700 لفة كبيرة على القالب 4*4
لو استخدمنا قالب اكبر 4*5 مثلا مش ممكن تقل عدد اللفات؟؟
وهل المساحة المذكورة هي قطر السلك ؟ام ماذا؟


التعديل الأخير تم بواسطة : uosef_001 بتاريخ 24-03-2012 الساعة 07:58 PM

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 24-03-2012, 10:53 PM المشاركة 8   
افتراضي


لا ليست كبيرة لان قطر السلك رفيع ...
طبعا محولتنا من نوع خاص و ياحبذا لو تكون اكبر سيكون افضل بكثير من حيث زيادة القدرة و استيعاب الاسلاك ..
مساحة مقطع السلك و ليس القطر و ارجو الانتباه الى هذه النقطة فالفرق كبير جدا ..
في جداول الاسلاك تجد رقم السلك و قطره و مساحة مقطعة ..
و عموما مساحة مقطع السلك = مربع نصف القطر × النسبة الثابته ..

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:28 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025