ha ارتفاع درجة حرارة الضاغط Twitter FaceBook Google+



درجة حراره الضاغط مرتفعه جدا
ويفصل بعد تشغيله بدقائق ما هى الاسباب
مع العلم ان المبخر والمكثف تم تنظيفهما بشكل كامل
وان ضغط الفريون مضبوط .......
ارجو المساعده

اعلانات

NABILOU
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 4
نشاط [ NABILOU ]
قوة السمعة:0
قديم 05-05-2012, 12:39 PM المشاركة 2   
افتراضي


السبب هو ELECTROVANE الذي يقوم بتغير الدورة قم بتغيره او ازالته نهائيا لكن يحذف التسخين

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 05-05-2012, 04:09 PM المشاركة 3   
افتراضي


درجة حراره الضاغط مرتفعه جدا
ويفصل بعد تشغيله بدقائق ما هى الاسباب
مع العلم ان المبخر والمكثف تم تنظيفهما بشكل كامل
وان ضغط الفريون مضبوط .......
ارجو المساعده
تاكد من الكابستر وتاكد من توصيلات الاسلاك على الظاغط وجميع الاطراف
بلالاظافه لفحص ملفات الظاغط

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:16 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025