السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الاخوة الكرام:

لدى محرك dc ولا يوجد علية متطلباتة من حيث الفولت والامبير وانا اريد من خلال قياس اسلاك الملفات ان اعرف متطلبات من حيث الفولت والامبير ارجو من احد الاخوة ان يدلنى على الطريقة التى اتبعها لمعرفة متطلبات المحرك من خلال قياس الملفات.
وشكرا جزيلا.

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 18-05-2012, 07:27 PM المشاركة 2   
افتراضي


لا يمكن معرفة البيانات و لا قياسها ...
الشركة وحدها تعرف ذلك و تضعه على المحرك ...
يمكنك ان تجرب زيادة الجهد ابتداءا من 1.5 فولت الى ان يقوم المحرك باداء عمله بصورة جيدة بعدها يتم تشغيله لفترات متقطعة واستشعار حرارته ..

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية العربى المصرى
العربى المصرى
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 99
نشاط [ العربى المصرى ]
قوة السمعة:0
قديم 19-05-2012, 09:03 AM المشاركة 3   
افتراضي


لا يمكن معرفة البيانات و لا قياسها ...
الشركة وحدها تعرف ذلك و تضعه على المحرك ...
يمكنك ان تجرب زيادة الجهد ابتداءا من 1.5 فولت الى ان يقوم المحرك باداء عمله بصورة جيدة بعدها يتم تشغيله لفترات متقطعة واستشعار حرارته ..

اشكرك كل الشكر والتقدير على الرد .

والله اخى حيدر اعتقد والله اعلم انة لابد اولا من معرفة كام امبير وبعد ذلك معرفة ملى هنرى كام ملى ثم ضرب الملى هنرى فى الامبير يعطينا اقرب قيمة للفولط .
ارجو تصحيح المعلومة اذا كانت خاطئة .


الصورة الرمزية العربى المصرى
العربى المصرى
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 99
نشاط [ العربى المصرى ]
قوة السمعة:0
قديم 19-05-2012, 09:12 AM المشاركة 4   
افتراضي


الحمد للة وجدت موتور شبية بالذى امتلكة ووجدت علية بيانات ولكنهم لم يكتبو الفولت هذة هى البيانات

current 5A

INDUCTANCE 4.5MH

RESLSTANCE 0.8

اريد ان اعرف هل من خلال هذة البيانات نستطيع معرفة قيمة الفولت ؟.


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 19-05-2012, 09:53 AM المشاركة 5   
افتراضي


المحاثة ليس لها علاقة بالموضوع لان التيار مستمر ...
لكن ربما تستطيع الاستفادة من المقاومة ...
لان محركات التيار المستمر تعتمد بصورة مباشرة على قانون اوم ..
اعطيه 4.5 فولت عند التحميل و ابدأ بقياس التيار ستجده 5 امبير ان شاء الله


الصورة الرمزية العربى المصرى
العربى المصرى
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 99
نشاط [ العربى المصرى ]
قوة السمعة:0
قديم 19-05-2012, 02:10 PM المشاركة 6   
افتراضي


اشكرك اخى حيد على المساعدة .
جزاك الله كل الخير

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:56 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025