افتراضي مساعدة بخصوص اللوحة الكهربائية Twitter FaceBook Google+



أرجو اخوانى توضيح العناصر المجودة فى الصورة ودور كل منها وهل الحسابات منطقية؟ شكرا

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 24-05-2012, 08:08 PM المشاركة 2   
افتراضي


اعتقد ان مساحة المقطع للكيبلات مبالغ بها نوعا ما و يمكن اختزالها الى النصف .
بالنسبة للكيبل الرئيسي 4×40 لا يوجد كيبل بهذه المساحة حسب القياسات المعتمدة المتوفر 35 او 50 ...

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

sunsong
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 99
نشاط [ sunsong ]
قوة السمعة:0
قديم 24-05-2012, 10:33 PM المشاركة 3   
افتراضي


شكرا جزيلا...
وبالنسبة للقواطع الكهربائية باللون الاخضر كم يجب ان تكون قيمتها وايضا العنصر الموضوع فى جانب مقطع الكيبل 4x40 مادوره...


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 25-05-2012, 07:47 AM المشاركة 4   
افتراضي


تيار القواطع بصورة عامة = 1,5 × تيار الحمل


sunsong
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 99
نشاط [ sunsong ]
قوة السمعة:0
قديم 25-05-2012, 01:38 PM المشاركة 5   
افتراضي


شكرا استاذ حيدر...
تم تعديل الصورة، لكن لازلت لم أفهم بالنسبة للقواطع باللون الازرق كم يجب ان تكون قيمتها فى هذا المجال وهل لها علاقة بالتى فوقها باللون الاصفر و ايضا العنصر الموضوع فى جانب مقطع الكيبل 4x40 مادوره...



sunsong
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 99
نشاط [ sunsong ]
قوة السمعة:0
قديم 26-05-2012, 12:10 PM المشاركة 6   
افتراضي


أرجوا المساعدة لضيق الوقت...


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 26-05-2012, 04:12 PM المشاركة 7   
افتراضي


اقسم القدرة على الجهد لا ستخراج التيار ...
اضرب التيار في 1.5 لاستخراج قيمة القاطع ..


sunsong
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 99
نشاط [ sunsong ]
قوة السمعة:0
قديم 26-05-2012, 05:33 PM المشاركة 8   
افتراضي


شكرا أستاذ حيدر...
اريد ان أشير إلا أن 2x40A هى قيمة التيار فى القاطع الأساسى وأما قيمة الكيبل فهى موضحة 3x16
لدى سؤال عندما نضع قيمة القاطع 2x16A كما هو موضح ماذا تعنى بالضبط او متلا قيمة المقطع 3x1,5

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:06 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025