قديم 26-05-2012, 09:21 PM المشاركة 1   
ha بريكر يفصل بسبب مكيف السبليت. Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله

عندي مشكلة بمكيف سبلت يونت ماركة اير يونيفرسال.

المشكلة انه من اشغل المكيف، يشتغل الضاغط وبعدها بثواني يفصل
من البريكر. شيكت على توصيلات الكهرباء بالنظر كلها سليمة.

ومرات يعدي هالمشكلة ويشتغل طبيعي. ومرات يشتغل الضاغط شوي
وبعدها بثواني يضعف دفع الهواء ويفصل من البريكر باللوحة الرئيسية لكهرباء
الشقة.

يوجد عندي اثنين كباستور واحد صغير بإثنين تيرمينال وجبنه واحد عادي بثلاث تيرمينال.

نظفت الكوندسر باليونت الخارجي والداخلي.

لما يشتغل يكون كل شيء سليم المروحة تعمل وكل شيء.

هل الكباستور يعمل شورت سيركت ؟

لو كان شورت عندي هل مرات يعمل الضاغط ومرات لا؟
اعتقد لو كان شورت ماراح يعمل ابداً الضاغط وكان راح يفصل
البريكر كل مرة .

اعلانات

احمد البكة
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 20
نشاط [ احمد البكة ]
قوة السمعة:0
قديم 27-05-2012, 07:14 AM المشاركة 2   
افتراضي


اعتقد المشكلة في كابستور الدوران يرجى التأكد

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

Errors
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 6
نشاط [ Errors ]
قوة السمعة:0
قديم 27-05-2012, 09:19 AM المشاركة 3   
افتراضي


لاهنت عزيزي ع الرد.
تقصد الكباستور الصغير ؟

هو مثل ماقلت المشكلة ببداية تشغيل الضاغط
احياناً يمشي الحال ويظل شغال بدون أي مشكلة.
ويفصل الضاغط ويشتغل طبيعي ولكن مشكلتي ببداية
تشغيل المكيف مع الضاغط.

وأحياناً بعد تشغيل الضاغط ياخذ ثواني يضعف قوة الدفع
والكهرباء تضعف فيه ويضرب البريكر.

طيب الكباستور الصغير مش للمروحة؟
لأنه بالكبير ماأشوف واير مسحوب للمروحة
فقط للضاغط والـ Common


Errors
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 6
نشاط [ Errors ]
قوة السمعة:0
قديم 27-05-2012, 09:29 AM المشاركة 4   
افتراضي


اعتقد تقصد الكبير
فهو قيمته من المفترض تكون اصغر من الكبير :
http://img155.imageshack.us/img155/4784/43386119eu0.jpg


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 27-05-2012, 10:09 PM المشاركة 5   
افتراضي


تاكد من التيار الكهربي هل هو مظبوط ممكن يكون الوحدة الخارجية في مكان غير جيد للتهوية فيفصل الكباس نتيجة المكان لايوجد بة تهوية وبعض الاوقات يشتغل كويس ممكن في هذا التوقيت الجو مش حر والهوا الخارجي كويس
تاكد وانا في الانتظار


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:314
قديم 27-05-2012, 10:51 PM المشاركة 6   
افتراضي


التيار كما ذكر المهندس هاني هو الفيصل .. فهو سيحدد لك اي المشكلة .. هل هي في الكمبروسور ام في الاجزاء الاخرى من المكيف او في القاطع نفسه ..

http://www.qariya.com/a_c/clampmeter.htm


Errors
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 6
نشاط [ Errors ]
قوة السمعة:0
قديم 28-05-2012, 09:16 AM المشاركة 7   
افتراضي


شكرا لك اخي هاني
واخوي فهد ع التواجد الكريم . . .

الحقيقة مكان الوحده بالسطح وجنبها وحدة مقابلها تابعة لشقة أخوي
التهوية نوعاً ما جيده،

اصبحت لما اشغل المكيف وألاحظ بضعف الكهرباء فيه أغيره على مروحة
حتى لا يفصل البريكر وبعدين ارجع اشغل الضاغط من الريموت بتحويله
على المود البارد ، ونفس الشيء اذا بدأ التشغيل وبعدها بثواني لاحظت
عليه ضعف بالدفع ارجع افصل الضاغط ، وهكذا الى أن يشتغل الضاغط طبيعي
بدون أي ضعف ولما يشتغل طبيعي ترجع الأمور كلها طبيعية ويفصل ويعمل
طبيعي على حسب الست بوينت لدرجة الحرارة للمكيف.

سأحاول الحصول على بعض الأجهزة وافحص التيار والكباستور ايضاً
وهل التيار المفرض الحصول عليه يكون مدون على الوحده؟

شاكر لكم المساعدة وربي يقضي لكم حوائجكم. .


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:314
قديم 28-05-2012, 12:23 PM المشاركة 8   
افتراضي


أهلا بك ..

التيار الكلي مدون على الوحدة .. وعندها يمكنك مقارنته ايضا مع تيار القاطع ..

ولا تنسى فحص الجهد .. فربما هنا انخفاظ في الجهد ادى الى ارتفاع التيار

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:29 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025