قديم 23-06-2012, 09:08 PM المشاركة 1   
x2 المكيف السبلت يرفض الشحن Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة اله وبركاته

ارحب بجميع الاعضاء ومجهودهم العلمي البناء في هذا المنتدى


الي حاصل انه عندي سبليت من نوع سانيو (استخدام جدا خفيف سنة ونص)

ركبته بنفسي وكل شي من احسن مايكون , بس بعد 8 اشهر لاحظت انه قل الاداء بسبب تسرب بالغاز كان اغلب الضن في الصمولة الي في الوحدة الداخلية. بعد عمل ابديت للانابيب...و اتو عمال الورشة لشحنه .

بعد الشحن مرة اخرى تبين انه هناك تسرب جديد لان عملت جوينت للصمولات اضافية داخل الغرفة . وقمت بثبتها باحكام بعد التاكد من عدم التسرب منها قمت بشراء فريون 22 مع الكيج مينفلود

وبعد الشحن باللو بريشر ,علما ان السانيو فيه بس وصلة واحدة للخدمة والي هي حق اللو بريشر اي الانبوب الازرق وشحنته , بعدها اعطى اداء فعلا جيد ويبرد الغرفة الا انه استمر اسبوع الى ان لاحضت انه مايتغل الكمبريسور,

اي انه تشتغل الوحدة الداخلية والخارجية بس الضاغط صاير (رست) قلت يمكن مافيه غاز ورحت بشحنه من جديد واهني المشكلة الغريبة ان الغاز من الاسطوانه مايرضى يعبى او يشحن للوحدة الخارجية اي انه ماينسمع صوت تدفق الفريون ؟؟؟

رحت قلت يمكن الغاز زائد , حاولت شوي اضغط على سن الخدمة وافرغ قليل غاز بعدها راح اشتغل الكمبريسور وثلجت مباشرة الصمولة : )

اغلقت المكيف وبعد يمكن ثلاثة ايام شغلته حق اسوي فحص وراح يبرد اوكي , جيت يوم ثاني اشغله بعد من جديد ماشتغل الكمبريسور, علما ان هذي الغرفة لاتستخدم الا نادرا. طبعا كلش صعب علي ان اخرج الفريون بالكامل علما ان القليل يضر طبقة الاوزون وعلى هالاساس ماحاولت اتخلص من الفريون الزائد لو وجد.

هل هي مشكلة هواء او رطوبه لان من ركبته اول مرة بس فتحت الغاز الداخلي به وماتخلصت من الهواء في الانابيب.

اتحملوني شوي وان شاء الله تشوفون لي حل من تجربتكم

اشكركم جزيل الشكر

اعلانات

ابو غسان الجابر
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 54
نشاط [ ابو غسان الجابر ]
قوة السمعة:0
قديم 24-06-2012, 06:40 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم اكيد اخي العزيز السبب هو الهواء الموجود داخل الدورة والذي يسبب ارتفاع الضغط العالي وارتفاع التيار الكهربائي والذي بدورة يفصل الكمبريسر عن العمل

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

SafeFreon
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 2
نشاط [ SafeFreon ]
قوة السمعة:0
قديم 25-06-2012, 01:28 AM المشاركة 3   
افتراضي


شكرا لك اخي غسان , هل يجب الان عمل التفريغ بأن ارخي الصمولة الكبيرة مع غلق الالنكي وان افتح النكي الصمولة الصغيرة (طبعا وهي محكمة التركيب) كما ذكرتم في مشاركة اخرى , هل يجب تطبيقها والمكيف شغال او ان يكون مفصول عن الكهرباء اي لايعمل بتاتا؟

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:58 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025