موتور مياه صينى 1 حصان تم تركيب فلوماك لينز ايطالى له ( الجهاز البديل عن العوامه والاتوماتيك لفصل و تشغيل الموتور مع غلق وفتح الحنفيه ) ضغط الماء فى الدور الارضى ( مكان تركيب الموتور ) جيد والمياه ضغطها جيد فى الدور الثالث مكان شقتى المشكله الان ان الموتور يشتغل بمفرده كل 5 دقائق تقريبا بضع ثوانى ثم يفصل بدون فتح اى حنفيه بالشقه تم مراجعه ماسوره المياه من الموتور حتى دخولها للشقه وكذلك مراجعه شبكه المياه الساخنه والبارده بالشقه ومراجعه السيفون والتاكد من عدم وجود اى تسريب والعيب كما هو الموتور يعمل لبضع ثوانى كل 5 دقائق فكيف يمكن اصلاح هذا العطل وهل يوجد ضرر على الموتور على هذا الحال
|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** تأكد ياعزيزي بأن هناك تسريب للماء لاتشعر به أنت ولاتلاحظه لبط ء التسريب
من أحد الاماكن لذا لابد من الوصول اليه ووقفه __ حاول أن تقوم بتركيب ( فالف ــ سكس بالف ) على خط المياه
قبل دخوله على الموتور وعلى مسافة قريبة منه في حدود متر الى نصف متر
** لاضرر على الموتور سوى استهلاك الكهرباء دون داع ......................
ــ أو حاول تبديل الراليه بآخر وستنحل المشكلة ان شاء الله .
*** كما أن طول المسافة بين الموتور وأخر حنفية في الاعلى له تأثير والدليل أنك لوقمت بتثبيت محبس بعد الموتور بمسافة من مترين الى ثلاثة وقمت بإغلاقه فسوف تختفي المشكلة