قديم 14-07-2012, 12:33 PM المشاركة 1   
ha سؤال عن المحولات Twitter FaceBook Google+



اليلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاساتذة الكرام عندي محولة 2000kva الحمل عليها حوالي 1200 امبير على كل فاز
والحمل قريب من التوازن لكن يمر في خط النتر حوالي 700 امبير ما هو السبب
افيدونا مما علمكم الله ولكم جزيل الشكر

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 15-07-2012, 08:05 AM المشاركة 2   
افتراضي


هل توجد احمال ثقيلة احادية الطور ؟؟
توازن الاحمال ليس بقياس التيارات على الخطوط فقط انما زاوية فرق الطور مهمة جدا اذا كان هناك احمال احادية الطور ...

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ابراهيم مصطفى2
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 36
نشاط [ ابراهيم مصطفى2 ]
قوة السمعة:0
قديم 15-07-2012, 08:25 AM المشاركة 3   
افتراضي


اخي حيدر لا يوجد احمال كبيرة احادية الطور وهي لاتتجاوز 60 kw


ابراهيم مصطفى2
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 36
نشاط [ ابراهيم مصطفى2 ]
قوة السمعة:0
قديم 17-07-2012, 09:40 AM المشاركة 4   
افتراضي


الحمد لله حلت المشكلة وهي كانت وجود كبل للفاز الاول 3*240+120 الكبل 120 مستعمل للنتر ووجود كبل للفاز الثاني ايضا 3*240+120 وايضا الكبل 120 مستعمل للنتر عندها يتولد تيار تحريضي من الفاز الاول الى الفاز الثاني عن طريق كابلات النتر كدارة مغلقة
عندما قمت بفصل احد الكابلات الخاصة بالنتر لم يعد هذا التيار موجودا
ملاحظة لم يكن هذا التيار يمر في المحولة انما فقط في كابلات النتر كدارة مغلقة
وهو من الاخطاء الخطيرة جدا
وشكر خاص للاخ حيدر


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 18-07-2012, 04:30 AM المشاركة 5   
افتراضي


يا ريت لو توضح اكثر اخي ابراهيم ....
شكرا جزيلا ...


ابراهيم مصطفى2
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 36
نشاط [ ابراهيم مصطفى2 ]
قوة السمعة:0
قديم 22-07-2012, 01:01 PM المشاركة 6   
افتراضي


اخي حيدر المقصود انه تم استعمال كبل رباعي للفاز الاول فيه احد الخطوط استعمل للنتر وبنفس الطريقة للفازالثاني اقصد الكابلات من المحولة الى التابلو الرئيسي وخط النتر في كلا الكابلين مقصورين من الاطراف على بار النتر من طرف وعلى مربط نتر المحولة من الطرف الثاني
وعند مرور تيار في الكبل الاول يتولد تيار تحريضي في خط النتر لان الكبل رباعي ومستعمل لفاز واحد وايضا في الكبل الثاني فتتولد عندها تيارات كبيرة في دارة النتر المغلقة


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 23-07-2012, 06:56 AM المشاركة 7   
افتراضي


اذا كنت تستخدم اكثر من كيبل فالافضل ان تجعل كل لون من كل كيبل على خط ...
و ليس ان تجمع اطراف كل كيبل على خط و بالاخص اذا كانت المسافة بعيدة ...
لان الطريقة الثانية تجعلك غير مستفيد من عملية توازن الاحمال . و بالتالي يكون الفقد في الجهد كبير جدا مقارنة بالطريقة الاولى ...
جرب و لاحظ الفرق


ابراهيم مصطفى2
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 36
نشاط [ ابراهيم مصطفى2 ]
قوة السمعة:0
قديم 30-07-2012, 10:13 PM المشاركة 8   
افتراضي


شكرا لك اخي حيدر المسافة 11 متر وسوف اقوم بتغيير التوصيل وجزاك الله كل خير

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:02 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025