الاساتذة الكرام عندي محولة 2000kva الحمل عليها حوالي 1200 امبير على كل فاز
والحمل قريب من التوازن لكن يمر في خط النتر حوالي 700 امبير ما هو السبب
افيدونا مما علمكم الله ولكم جزيل الشكر
الحمد لله حلت المشكلة وهي كانت وجود كبل للفاز الاول 3*240+120 الكبل 120 مستعمل للنتر ووجود كبل للفاز الثاني ايضا 3*240+120 وايضا الكبل 120 مستعمل للنتر عندها يتولد تيار تحريضي من الفاز الاول الى الفاز الثاني عن طريق كابلات النتر كدارة مغلقة
عندما قمت بفصل احد الكابلات الخاصة بالنتر لم يعد هذا التيار موجودا
ملاحظة لم يكن هذا التيار يمر في المحولة انما فقط في كابلات النتر كدارة مغلقة
وهو من الاخطاء الخطيرة جدا
وشكر خاص للاخ حيدر
اخي حيدر المقصود انه تم استعمال كبل رباعي للفاز الاول فيه احد الخطوط استعمل للنتر وبنفس الطريقة للفازالثاني اقصد الكابلات من المحولة الى التابلو الرئيسي وخط النتر في كلا الكابلين مقصورين من الاطراف على بار النتر من طرف وعلى مربط نتر المحولة من الطرف الثاني
وعند مرور تيار في الكبل الاول يتولد تيار تحريضي في خط النتر لان الكبل رباعي ومستعمل لفاز واحد وايضا في الكبل الثاني فتتولد عندها تيارات كبيرة في دارة النتر المغلقة
اذا كنت تستخدم اكثر من كيبل فالافضل ان تجعل كل لون من كل كيبل على خط ...
و ليس ان تجمع اطراف كل كيبل على خط و بالاخص اذا كانت المسافة بعيدة ...
لان الطريقة الثانية تجعلك غير مستفيد من عملية توازن الاحمال . و بالتالي يكون الفقد في الجهد كبير جدا مقارنة بالطريقة الاولى ...
جرب و لاحظ الفرق