قديم 31-07-2012, 02:06 PM المشاركة 1   
ha الي كل خبير في المنتدى هناك مشكل محير في جهاز تكيف سبليت Twitter FaceBook Google+



اخواني السلام عليكم
عندي مشكل اعاني منه منذ 3 سنوات. اشتريت جهاز تكيف مزلي سبليت سيستم . اي دوبل كور الخصائص
24000btu..النوع LG واجهة خشبية . ESS-H24/QB ريموتكونترول YKR-F/06
gaz r22
اعيش في منطقة حارة 45 الي 50 درجة
ركبت الجهاز في قاعة صغيرة 4*6*2.5 قاعة مماثلة جهاز بقوة 18000btu يعمل بكفاة عالية وفي نقس المنطقة اي نفس الضروف المناخية
التركيب من خبير صيانة في مجال التكيف والتبريد
الا ان الجهاز بدا ضعيف جدا تبريد خفيف كأنه مكيف سيارة علما ان بعد تشغيل الجهاز يسمع صوت الضاغط من الوحدة الخارجية .ارجعنا سبب ضعف الجهاز في بداية الأمر الي ضعف التيار الكهربائي في شيكة التوزيع مما يؤثر في كفأة الضاغط كان التيار يقل حتى 180 فولط واحيان اقل بقيت على هدا الحال طيلة 3 سنوات اشتغل فقط حوالي 10 مرات الي غاية بداية هدا الشهر المعضم وبعد اصلاح عيب شبكة التوزيع ارتفع التيار الى 220فولط بشكل مستقر الا ان الجهاز بقي على ضعفه دون تغير فضطررت الى احضار خبير التبريد وأعدنا ملأ الدارة من جديد بغاز جديد لتجنب مشاكل وجود بقع هواء في مسالك الجهاز نفس النتيجة تبريد ضعيف تحققنا من الوصلات الكهربائية سليمة بقي على هده الحالة 8 ايام ثم بدأ ينقطع كليا بعد مرور ساعة او 2 من تشغيل الجهاز قمت بتنضيف جميع الفلترات في الوحدة الداخلية والخارجية ووضعت قليل من الماء في الوحدة الخارجية عاد للعمل من جديد بنفس الشكل السابق من الضعف ( تغير 3 الى 5 درجات مؤوية بين الداخل و الخارج) ارجو المساعدة بخبرتكم فقد اعيتني الحيلة خاصة اننا نعاني موجة من الحر الشديد في هدا الشهر الفضيل مع وجود مسنين بالبيت .....
في الأخير اود ان اقول اننا قمنا بتركيب نفس نوع الجهاز في قاعة للصلاة يشتغل بكفأة عالية لدرجة احتجاج المصلين من البرودة الزائدة فمن منكم يحل هدا اللغز وقد راسلت الشركة المصنعة دون جدوى فلا تبخلو علي بالرد جزاكم الله خير

اعلانات

احمد كزنوفا
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 306
نشاط [ احمد كزنوفا ]
قوة السمعة:0
قديم 31-07-2012, 04:46 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام هليكم ورحمة اللة وبركاتة
اولا يلزم اختبار ضغط الماتور شديد ام ضعيق سواء بيدك ام بالعداد اذا كان الضغط سليم هليك بتنظيف الكبررلى الموجود بالوحدة تنظيف جيد من الشوائب الموجودة بيازيت والغاز وبعد ذلك عليك بالشحن وانشاء اللة هيكون كويس وامبير الكباس كويس لطول فترة التشغيل لعدم فصلة دون ان تشعر وتفتكر ان الكباس يعمل وهو فى الحقيقة لايعمل التى تعمل وتشاهدها تعمل دائما مروحة التبريد

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

المهندس محمدعلي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: العراق
المشاركات: 18
نشاط [ المهندس محمدعلي ]
قوة السمعة:0
قديم 01-08-2012, 06:37 AM المشاركة 3   
sun رد


السلام عليكم أخي الكريم: تأكد من تيار المحرك عند البداية و بعد التشغيل ب٣دقائق فإذا ارتفع التيار عن التيار المقنن فالمشكلة في عاكس الدورة.


frigoriste sami
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 40
نشاط [ frigoriste sami ]
قوة السمعة:0
قديم 19-08-2012, 09:41 PM المشاركة 4   
افتراضي


تأكد من الامبير المسحوب وقارنه مع الامبير المقرر له

اختلاف الامبير صعودا او نزول له تفاسير عديدة

وهناك ستعرف الحكاية وحل اللغز

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:18 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025