قسم الميكروكنترولر والروبوت ودوائر الاتصال بالحاسب الالي قسم المتحكمات الـ microcontroller و المعالجات microprocessor و التحكم الرقمي بالكمبيوتر CNC والانظمة الآلية والروبوت Robots

أدوات الموضوع

waeltealeb
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 366
نشاط [ waeltealeb ]
قوة السمعة:0
قديم 15-08-2012, 07:57 PM المشاركة 1   
افتراضي مشكله فى الربط بين 8870 و البيك يا اهل الخبره Twitter FaceBook Google+



هناك مشكله فى الربط بين المتكامله cm8870 و الخاصه بنغمات dtmf و بين البيك 16f877a ...... حيث وجدت ان اطراف الخرج للمتكامله وهى Q1 & Q2 & Q3 & Q4 تعمل بشكل سليم و يكون على هذه الأطراف خرج 5 فولت بالشكل المطلوب عند الضغط على ازار الكيبات ......
وعندما اقوم بتوصيلها بالبيك ، اجد ان البيكلا يستجيب الى الأوامر المطلوبه منه ،، و بالفحص وجدت انه لا يوجد اى خرج على الأطراف للمتكامله حيث اننى قمت بالقياس بأستخدام الأفوميتر ،، وعندما افصل الوصلات اجد الخرج 5 فولت عادى جدا على أطراف الخرج للمتكامله 8870... ولا اجد تفسير لذلك ؟؟؟؟؟

اعلانات

الصورة الرمزية funky112233
funky112233
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 666
نشاط [ funky112233 ]
قوة السمعة:92
قديم 15-08-2012, 11:21 PM المشاركة 2   
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

اين الدائرة والكود

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

waeltealeb
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 366
نشاط [ waeltealeb ]
قوة السمعة:0
قديم 16-08-2012, 12:00 AM المشاركة 3   
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

اين الدائرة والكود
المشكله يا سيدى بعيده عن الدائره والكود ... المشكله هى عدم وجود خرج على أطراف المتكامله عند التوصيل بالبيك...فقط


الصورة الرمزية عريبى محمود
عريبى محمود
:: ( رحمه الله عليه ) ::
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: لا تسأل الطغاه لماذا طغو بل اسأل العبيد لماذا انحنو
المشاركات: 3,139
نشاط [ عريبى محمود ]
قوة السمعة:187
قديم 18-08-2012, 01:25 AM المشاركة 4   
x4 عرض الدائرة


هناك مشكله فى الربط بين المتكامله cm8870 و الخاصه بنغمات dtmf و بين البيك 16f877a ...... حيث وجدت ان اطراف الخرج للمتكامله وهى Q1 & Q2 & Q3 & Q4 تعمل بشكل سليم و يكون على هذه الأطراف خرج 5 فولت بالشكل المطلوب عند الضغط على ازار الكيبات ......
وعندما اقوم بتوصيلها بالبيك ، اجد ان البيكلا يستجيب الى الأوامر المطلوبه منه ،، و بالفحص وجدت انه لا يوجد اى خرج على الأطراف للمتكامله حيث اننى قمت بالقياس بأستخدام الأفوميتر ،، وعندما افصل الوصلات اجد الخرج 5 فولت عادى جدا على أطراف الخرج للمتكامله 8870... ولا اجد تفسير لذلك ؟؟؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
----------------------------------
الic 8870 اذا ضغط علىالرقم المطلوب لا يخرج فولت بل يكون صفر فولت

يعنى عند توصيله بالدائرة يكون كل خروج المتكاملة 5 فولت وعند الضغط على اى رقم
يختفى الفولت ويصبح صفر عند الضغط علىالرقم الذى تم ضغطه فقط

ولعمل العكس يتم تركيب عاكس مثلULN 2004
ارجو من حضرتك اخ وائل عرض الدائرة الخاصة بك (الجزء الخاص بDTMF ) فقط ليتسنى للاخوة مساعدتك وهى معروضة بالمنتدى


التعديل الأخير تم بواسطة : عريبى محمود بتاريخ 18-08-2012 الساعة 01:32 AM

waeltealeb
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 366
نشاط [ waeltealeb ]
قوة السمعة:0
قديم 20-08-2012, 12:09 PM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
----------------------------------
الic 8870 اذا ضغط علىالرقم المطلوب لا يخرج فولت بل يكون صفر فولت

يعنى عند توصيله بالدائرة يكون كل خروج المتكاملة 5 فولت وعند الضغط على اى رقم
يختفى الفولت ويصبح صفر عند الضغط علىالرقم الذى تم ضغطه فقط

ولعمل العكس يتم تركيب عاكس مثلULN 2004
ارجو من حضرتك اخ وائل عرض الدائرة الخاصة بك (الجزء الخاص بDTMF ) فقط ليتسنى للاخوة مساعدتك وهى معروضة بالمنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اشكر حضرتك على الأهتمام و الرد .... ولكن عذرا اخى الكريم ان المتكامله 8870 فى حالة الأنتظار لا تخرج فولت على اطراف الخرج وهى q1234 واذا تم الضغط على ازار الكيبات تخرج 5 فولت على هذه الأطراف طبقا للداتا شيت الخاصه بها ... وحضرتك كاتب العكس .....
و المشكله هى اننى قمت بقياس اطراف الخرج عند الضغط على ازار الكيبات ووجدتها تخرج 5 فولت على اطراف الخرج صحيحه طبقا للداتا شيت و بمجرد توصيلها بأطراف البيك لا اجد فولت يخرج منها ...... هل وضحت الصوره ؟
[img]http://im21.gulfup.com/2012-08-20/1345464554971.png" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" />[/IMG]


waeltealeb
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 366
نشاط [ waeltealeb ]
قوة السمعة:0
قديم 20-08-2012, 12:11 PM المشاركة 6   
افتراضي


[IMG][/IMG]


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 20-08-2012, 12:39 PM المشاركة 7   
افتراضي


مادام خرج 8870 سليم بدون الميكرو، إذن السبب أن الميكرو يضع حمل على خرجها ولذا تأكد من أن أطراف الميكرو المتصلة به فى وضع إدخال Input و عند اختبارها بدون 8870 يكون عليها +5 فولت و بأى مقاومة مثلا 1 ك تصل الطرف بالأرضى يتحول الدخل إلى صفر.
اختبر الميكرو وحده بدون 8870 فإن قرأ الدخول واستجاب، عندها سيقرأ من 8870
أيضا يجب أن يقرأ الميكرو بناء على أمر من 8870 ولا ينتظر أن تضع رقم على الخرج


waeltealeb
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 366
نشاط [ waeltealeb ]
قوة السمعة:0
قديم 20-08-2012, 01:01 PM المشاركة 8   
افتراضي


مادام خرج 8870 سليم بدون الميكرو، إذن السبب أن الميكرو يضع حمل على خرجها ولذا تأكد من أن أطراف الميكرو المتصلة به فى وضع إدخال Input و عند اختبارها بدون 8870 يكون عليها +5 فولت و بأى مقاومة مثلا 1 ك تصل الطرف بالأرضى يتحول الدخل إلى صفر.
اختبر الميكرو وحده بدون 8870 فإن قرأ الدخول واستجاب، عندها سيقرأ من 8870
أيضا يجب أن يقرأ الميكرو بناء على أمر من 8870 ولا ينتظر أن تضع رقم على الخرج
بالفعل هذا ما فعلت ، جعلت البورت فى البيك دخل و وصلته بمقاومه 10 كيلو بالأرضى و تم اختباره و شغال كويس ..

و بالنسبه للمتكامله 8870 وجدت كما قلت ان عليها خرج فقط عندما يتم الضغط على ازرار الكيبات و ذلك بالشكل الموجود فى الداتا شيت ...

و على فكره انا جربت ان اصل اطراف خرج المتكامله على دخل البيك بالدايود يحيث يمرر التيار من المتكامله الى البيك و ليس العكس ( وانا عارف ان البيك لا يكون عليه اى خرج لأن البورت دخل ) و لكن بدون فائده ...


و ايضا حاولت ان اضع ريليهات على خرج المتكامله اى ان يكون لدى اربع ريليهات يأخذوا من المتكامله و يعطوا الى البيك .( بعد عمل التوصيل اللآزم من ترانزيستور و مقاومه و تيار ) ولكن وجدت ايضا حاجه غريبه جدا جدا ( ههههههه الموضوع كله خوازيق) ... وجدت انه عندما اضغط على ازرار الكيبات ، بالفعل يشتغل الريلاى المتصل بخرج المتكامله ، وعند التنقل بين ازرار الكيبات اجد مثلا عندما يكون الضغط على الزر 0 يكون هناك طرفين من الخرج عليهم 5 فولت و بالتالى يكون الريليهات المتصله بهم فى وضع الأنغلاق و شغاله تمام .و بمجرد الضغط على زر آخر و ليكن 3 ، لا يتم تشغيل الريليهات المتصله بهذا الرقم و لا تستطيع المتكامله تقبل الأمر و يظل الحال كما هو عليه اى ان الريليهات التى كانت منغلقه اثناء الضغط على زر 0 مازالت منغلقه ..... ( حد فاهم حاجه ؟) ..

و السبب اننى وضعت الريليهات بين المتكامله و البيك هى محاوله منى فى جعل شدة التيار اللى داخل على البيك أكبر ...

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:04 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025