لا يوجد قانون يتطابق مع الواقع لعدة اسباب ...
لكن من الناحية العملية و الذي جربناه عشرات المرات ان تكون :
المساحة = التيار ÷ 2
واذا كانت المسافة اكثر من 10 متر فمن الافضل استخدام كيبل ( 4 خطوط ) و عدم استخدام خطوط متفرقة ..
شكرا للاخ حيدر ولكن هذا يعني ان السلك المراد اختياره في حالة ال20 امبير يجب ان يكون مساحة مقطعه 10 ملم وهذا غير دقيق انا اعرف ان كل واحد ملم يتحمل 4 امبير ولكن اردت ان اعرف القانون
نعم فعلا فالمثال الذي اعطيته صحيح الا انه مع التيارات العالية و المسافات البعيدة نسبيا لا يكفي بالاضافة الى الطول و التيار هناك عوامل اخرى تؤثر على المساحة منها نوع الكيبل ( شعري او صولد او مجدول ) و درجة الحرارة و غيرها ....
واهم ما في الامر مصداقية المنشأ ..
غير ان حسابات الفقد في القدرة تختلف عن حسابات الفقد في الجهد .. و ما ذكرته من خلال التجارب فقط و ليس لدي ما يؤيد ذلك علميا ...
اما مع اسلاك اللف فيختلف الكلام لان هذه مصنعة بكفاءة عالية وانا جربت لف محولات و محركات بقياس 1 ملم مربع لكل 8 امبير و نجحت بدون مشاكل ...
الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:37 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)