السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخي الفاضل مهندس / الكترون
وبعد ازن الاخوه الامهندسين الافاضل ممن قاموا بالرد عليك
لي مداخله بسيطه وهو ان معظم المحولات بعد عمليه الـــــrectifier ( التقويم ) فاننا نجد ان الجهد سيرتفع عن المعدل الطبيعي المصمم عليه الجهاز ونحن لا نعلم هل الجهاز من الانواع التي لا تتأثر بارتفاع الجهد ام لا ( لانك لم تخبرنا عن نوعيه الجهاز ) وعليه يجب تثبيت هذا الجهد ليظل 18 فولت ...
ومن هنا ( رايي الشخصي ) استخدام محول 24 فولت مع استخدام منظم جهد موجب ( positive voltage regulator ) .
بحيث يكون خرج هذا المنظم 18 فولت DC . وهذا المنظم يحمل كود LM7818 وخرجه يساوي 1.5 امبير اي انه سيفي بالتيار الخاص بتشغيل الجهاز وهنا ايضا نحصل علي ميزه اخري وهو ثبات الخرج بالرغم من التغيرات التي تحدث في منبع التغذيه
ملحوظه مهمه
طريقه وضع المنظم سهله جدا اذا نظرت الي قاعده البيانات الخاصه بهذا المنظم مع مراعاه وضع المنظم علي مشتت حراري واستخدام محول 3 امبير
اسف جدا للمداخله واسال الله لكم التوفيق
|
السلام عليكم ورحمة الله استاذ هاني لو أردنا خرج بقيمة 10 أمبير مثلاً
وذلك باستخدام المنظم ما هي الطريقة لو عندي محول 15 أمبير 24 فولط واريد خرج 18 فولط 10 أمبير
هل يوجد منظم يتحمل هذا التيار ام هناك طريقة أخرى ارجوا ذكر كل الطرق الممكنة