تحية طيبة إلى الجميع
انا لدي محرك 3 فاز 7 حصان
وسبق ان عانيت من عطب المحرك لإنقطاع فاز واحد من الثلاثة
اريد تصميم لوحة لحماية المحرك عند انقطاع احد الفازات وماهي مكوناتها وطريقة وصلها
الرجاء شرح تفصيلي
ولكم جزيل الشكر
|
اخي صلاح ممكن تستخدم قاطع حماية للمحركات مزود بافرلود حراري تفاضلي وهو يسستخدم منفرداً للتشغيل للتصميمات التي لا تحتاج امكانيات كبيرة للحماية ويستخدم مع قطع اخرى للتطبيقات التي تحتاج الى حماية أكبر
يفصل هذا القاطع عند عدم اتزان أمبير الفازات الثلاث وهو ما يحصل عند هبوط توتر احد الفازات او انقطاع احد الفازات
فهذا القاطع يغنيك عن كباسات التشغيل وعن الكوندكتور وعن ريلية حماية فازات وعن قاطع للوحة التشغيل ايضا بالاضافة الى التوصيلات والقطع الكثيرة
قطعة واحدة تشغيل وحماية وهو شبيه بهذا الشكل وختاره من شركة اوربية او شركة شانت الصينية فهي تعادل الاوربي
فهذا القاطع له نفس ميزات التشغيل والحماية الا انه له عيب واحد وهو اذا كان في حالة تشغيل وكانت الكهرباء مقطوعة وفي حال عودة الكهرباء يعمل المحرك لأن القاطع على وضعية التشغيل اما الكوندكتور فإنه يفصل لعدم وجود الكهرباء ولا يعمل الا باعادة كبس كباسة التشغيل واذا اردت حماية اكثر فنستخدم هذا القاطع مع كوندكتور وكباستي تشغيل
قطعة واحدة تشغيل وحماية وهو شبيه بهذا الشكل وختاره من شركة اوربية او شركة شانت الصينية فهي تعادل الاوربي
اختر اي التصميمين تريد وما يناسب استخدامك واخبرني لكي ارسم للك المخطط ان شاء الله