قديم 22-10-2012, 05:48 PM المشاركة 1   
افتراضي كيف يمكن فتح الانسداد في الكيبلري Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا حدث انسداد في الانبوب الشعري الكبلري في المجمدة كيف
يمكن فتح هذا الانسداد لان من الصعب تغيير الكبليري شكرا لكم

اعلانات

الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 22-10-2012, 10:32 PM المشاركة 2   
افتراضي


اخي العزيز من المفضل تبديل الكبلري ومن قال انه من الصعب تغيره كلا عزيزي الفني الجيد يعرف كيف يتعامل مع لحام الكبلري ولكن هناك طرق ايضا للتنظيف ومنها
1- استخدام مادة الثاوزن .
2- مادة الثنر .
وتدفع هذه المادة بضغط عالي وبعكس اتجاه جريان الغاز في الكبلري اثناء عملها في الجهاز .

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

رضوان69
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 71
نشاط [ رضوان69 ]
قوة السمعة:0
قديم 26-10-2012, 11:12 AM المشاركة 3   
افتراضي


الاخ السفير 77 كل عام وانتم بخير
قصدي كان ليس اللحام ولاكن مكان الكابلري في المجمدة تحت غلاف الالمنيوم
وفي وسط العازل ومن الصعب اعادة الغلاف مثل الاول
كيف يمكن استخدام مادة الثاوزن
اخي السفير 77 بارك الله فيك:::::: انا هاوي وليس محترف


الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 26-10-2012, 11:05 PM المشاركة 4   
افتراضي


اخي العزيز وانت بلف خير لايمكن استخدام الثاوزن الابعد تفكيك الكابلري من الجهاز ويتم ضخ الثاوزن بالكبلري بواسطة مضخة ضغط لكي يتم تنظبف الكابلري .


السفير77
معكم


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 27-10-2012, 08:28 AM المشاركة 5   
افتراضي


قم بفصل الكمبروسر عن الدائره
واعمل فاكيوم وبعدها ادخل مادة التنر واتركها لمدة ساعه وبعدين اطرد التنر من الدائره
واضغطها من خط السحب باتجاه الكبلري بالنايتروجين او الفريون
هاذه الطريق مجربه لاصعب تسكير بالكبلري


cute12
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: S.A
المشاركات: 163
نشاط [ cute12 ]
قوة السمعة:0
قديم 27-10-2012, 08:49 PM المشاركة 6   
افتراضي


وكيف نعرف بأن الكابلري به انسداد؟


الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 27-10-2012, 09:21 PM المشاركة 7   
افتراضي


اثناء عمل الجهاز الضغط دائما يقراء فاكيوم ويفصل الضاغط بالاوفرلود بسبب حدوث حمل عالي عليه ويتكون ثلج اذا كان الانسداد جزئي على الكبلري مع التحيات .


السفير77


احمد محى
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 191
نشاط [ احمد محى ]
قوة السمعة:0
قديم 28-10-2012, 06:16 PM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم ورحمت الله وبركاته طريقه تنظيف الكبرلى سيب مساوره الراجع راكبه فى الكباس وقفل مساوره الخدمه ثم اقطع الكبرلى من الفلتر وحط الكبرلى فى ازازه الزوزن وشغل الكباس هيسحب الزوزن من الكبارلى ثم قم بتنظيف من خط الراجع والله الموفق والمستعان

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:07 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025