ha هل من الممكن اصطناع محايد من محولة دلتا ؟ Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

سؤال ان شاء الله اجد جوابه عند اعضاء المنتدى الكرام

اذا كانت لدينا محولة دلتا دلتا خرجها 380 ويراد منها تغذية احمال 220 فما هي طرق اصطناع او استحداث المحايد دون استبدال المحولة او ربط محولة خافضة ؟

هل لابد من استخدام محول خافض من فيزين 380 الى 220 ام ان هناك طريقه اخرى ؟

اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 17-11-2012, 05:42 AM المشاركة 2   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم
لايجاد المحصلة او المركبة الصفرية يمكنك توصيل هذا المحول بعدة طرق مختلفه
وعلى سبيل المثال طريقة DELTA – DELTA OPEN او بمعنى الدلتا المفتوحة
او عن طريق ايجاد محول تاريض
شكرا لك حبيبى


التعديل الأخير تم بواسطة : ابوقشه بتاريخ 17-11-2012 الساعة 12:46 PM
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 17-11-2012, 05:43 AM المشاركة 3   
افتراضي


جرب ان تأخذ المحايد من الارض بانزال قضيب نحاسي بمنطقة رطبة جدا و ملحية ..
هذه هي الطريقة الوحيدة على ما اضن ..


الصورة الرمزية نعيم البديري
نعيم البديري
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
نشاط [ نعيم البديري ]
قوة السمعة:320
قديم 17-11-2012, 06:29 AM المشاركة 4   
افتراضي


هناك طريقة تم اكتشافها بالصدفة اثناء عملي في قسم الصيانة وكان عطلا غير متوقع وهي (اذا تم الغاء احد اطراف توصيل الدخل ,, جهة 11kv,, وايصاله الى الارض يكون جهد الدخل على فيزين من ملفات الدخل هو 6.35kvتقريبا وهذا يجعل جهد الخرج للملفين المقابلين في الثانوي حوالي 218v وفيز واحد 380v) وطبعا هذه الطريقة غير متبعة وطرحتها من باب الاطلاع وفيها عيب وهو قد تتحسس المحطة الثانوية للجهيز التيار المار عبر الملفات للارض وتجعل الخط يسقط ويعتمد ذالك على تسييت قيمة تيار التسرب في قاطع المحطة .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:33 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025