قسم الميكروكنترولر والروبوت ودوائر الاتصال بالحاسب الالي قسم المتحكمات الـ microcontroller و المعالجات microprocessor و التحكم الرقمي بالكمبيوتر CNC والانظمة الآلية والروبوت Robots

أدوات الموضوع

banna1980
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: مصر - السويس
المشاركات: 409
نشاط [ banna1980 ]
قوة السمعة:0
قديم 08-12-2012, 07:10 PM المشاركة 1   
افتراضي مشكلة عملية في 7SEG Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دائرة عرض ارقام من 0 الى 400 بحيث يكون عند ال

الدخل الخرج
0 فولت 0000
1 فولت 0080 تقريبا
2 فولت 0160
2.5 0200
3.75 0300
5 فولت 0400 تقريبا


وصف العطل

على البروتيس البرنامج شغال ميه ميه وهذه الملفات
http://www.4shared.com/rar/2OlNVhsn/adc_2.html

اما في الواقع ::: شغاله كويس عند الصفر وعند ال5 فولت فقط

اما باقي القيم او اغلبها تخارييييييف

اعلانات

banna1980
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: مصر - السويس
المشاركات: 409
نشاط [ banna1980 ]
قوة السمعة:0
قديم 08-12-2012, 07:17 PM المشاركة 2   
افتراضي


ملحوظة هامة

انا في الدائرة العملية استخدمت ULN2004A

ولم استخدمها في الروتيس

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 08-12-2012, 07:28 PM المشاركة 3   
افتراضي


اوصلها مباشرة مع وضع مقاومات 330 اوم و استغني عن هذه المتكاملة ...
خفض الزمن الى 10 ملي ثانية او اقل لكي يختفي الارتعاش ...


banna1980
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: مصر - السويس
المشاركات: 409
نشاط [ banna1980 ]
قوة السمعة:0
قديم 08-12-2012, 07:33 PM المشاركة 4   
افتراضي


جزاك الله خيرا اخي الكريم على سرعة الرد

بالنسبة للمقاومات انا فعلا موصلها
بالنسبة للزمن انا عامله 5مللي

هل تقصد ممكن تكون المشكلة من المتكاملة



عفوا ام تقصد مقاومات على اشارات الMULTPLEX


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 08-12-2012, 07:53 PM المشاركة 5   
افتراضي


لا ليس على اشارات muliplex بل على منافذ السفن سكمنت ...
من المؤكد ان المشكلة في المتكاملة .. ثم انك لن تحتاجها فالبك يمكنه تشغيل السفن سكمنت بدون ترانزستورات وانا قد جربتها من قبل ...


banna1980
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: مصر - السويس
المشاركات: 409
نشاط [ banna1980 ]
قوة السمعة:0
قديم 08-12-2012, 07:55 PM المشاركة 6   
افتراضي


جزاك الله خيرا ....ساجربها غدا ان شاء الله


banna1980
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: مصر - السويس
المشاركات: 409
نشاط [ banna1980 ]
قوة السمعة:0
قديم 09-12-2012, 06:31 AM المشاركة 7   
افتراضي


قمت الحمد لله بالتجربة كما قلت اخي حيدر ولكن مازالت المشكلة كما هي

عند الصفر تمام
عند 5 فولت تمام
عند باقي القيم تخاريف وبالتحديد فوق 1فولت

وده التعديل النهائي للملفات

http://www.4shared.com/rar/wEUSaEGX/adc_2.html


التعديل الأخير تم بواسطة : banna1980 بتاريخ 09-12-2012 الساعة 06:50 AM

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 09-12-2012, 07:28 AM المشاركة 8   
افتراضي


هذه التخاريف بسبب عدم توصيل منافذ multiplexing حسب التسلسل ...
اعد توصيلها كما في البروتوس بالضبط لكي يضهر عند الرقم بشكل صحيح ...

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:28 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025