منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

محمد احمد جاد
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 12
نشاط [ محمد احمد جاد ]
قوة السمعة:0
قديم 25-12-2012, 03:34 AM المشاركة 1   
افتراضي مشكلة فى تكييف كرافت Twitter FaceBook Google+



يا جماعة ارجوكم افيدونى عندى تكييف كرافت 1.5حصان بارد/ساخن
عندما اقوم بتشغيله على النظام الساخن تعمل الوحدة الخارجية فقط والوحدة الداخلية لا تعمل وعندما اقوم بتشغيله على النظام البارد يعمل بشكل جيد .
ارجوا الافادة عن سبب المشكلة وطريقة حلها.
واعتقد ان شحنة الفريون جيدة لان الوحدة الداخلية تعمل جيدا عند التشغيل على النظام البارد.
وهل يمكننى التاكد من الحساس بنفسى ان كانت المشكلة بالحساس او احضر فنى متخصص واين يوجد مكان الحساس وما هى الاعطال التى من الممكن ان اجدها
واشكركم على تعاونكم.

اعلانات

frigoriste sami
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 40
نشاط [ frigoriste sami ]
قوة السمعة:0
قديم 21-01-2013, 10:21 PM المشاركة 2   
افتراضي


وضع التدفئة يحتاج الى غاز اكثر من التبريد تأكد من الغاز

والحساس


تقريبا المشكلة عندك نقص في الشحنة

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

كوكوواو
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 18
نشاط [ كوكوواو ]
قوة السمعة:0
قديم 22-01-2013, 07:43 PM المشاركة 3   
افتراضي


اخى الفاضل
تاكدمن الحساس الداخلى لانة مسؤل فى عملية التدفئة

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:09 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025