:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 17
|
|
نشاط [ apees ]
قوة السمعة:0
|
|
26-12-2006, 08:19 PM
المشاركة 7
|
|
س\فى الاجهزة التى فيها مجموعة تقويم (كثيرآ مانرى ان مكثف استارتر بة انفجار
ج\العطل هنا فى الريلاى لانة لايفصل بعد ان يبداء الكباس فى الدوران
س\ اجهزة الدورة المعكوسة (الجهاز يبداء فى الشغيل لمد 7/5 دقائق ثم يرتع امبير الكباس ويفصل اوفر لوت
ج\ بفحص البلف العاكس تبين انة لايقوم بتحويل الدائرة ولاعطل فى الابرة الداخلية للبلف اوكمية الفريون فى الدائر غيؤر كافية والحل الامثل اولا شحن الدائرة بالكمية المضبوطة او تغير البلف العاكس
واليكم اخوانى الاعزاء الاتى
فى اجهزة كارير توجد ليد اخضر (لبة خضراء) هذا اليد لة مدلول اعطال عبارة عن اشارات يصدرها هذا اليد الصغي وهى كالاتى
1* اليد يضيئى ثلاث مرات متتالية بين الاشاررات نصف ثانية ### العطل فى ثرمثتورو الهواء الراجع
2*""""""""" اربع مرات"""""""""""""""""""""""""""""####العطل فى ثرمثتور المبادل الحرارى فى الداخل
3*""""""""ست مرات""""""""""""""""""""""""""""""#####""" فلاتر غير نظيفة
4*""""""9 مرات""""""""""""""""""""""""""""""""#####عطل يسبب عدم تشغيل الكباس
والى القاء فى القريب
نسالكم الدعاء$$$$$$$$$$$$$$$$
التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 27-04-2007 الساعة 10:26 PM
|