ممكن شرح دائرة التحكم لماطور 3 فاز مع وضع مقاومات للتقليل من تيار البدء /2TwitterFaceBookGoogle+
السلام عليكم
بعد الموضوع الاول الذي يخص دائرة التحكم لماطور 3 فاز والتحكم بعكس الحركتين والذي ولله الحمد وبفضل الله وفضل الأخوة بارك الله فيهم تم فهمه على ما احسن مايكون من هذا الرابط
هذه الدائرة فيها خطأ كبير ...
عند بدا التشغيل سيعمل الكونتكتر الثاني K2 و يبقى K1 منطفيء فعندما نرفع يدنا من مفتاح التشغيل سوف تتوقف الدائرة عن العمل لان النقطة الماسكة K1_1 لم تعمل بعد ...
في الحقيقة دائرة القدرة مصممه بشكل غريب مما يسبب صعوبه في تصميم دائرة سيطرة ملائمة لها ...
وعادة دائرة القدرة تصمم بشكل اخر يوفر سهولة في تصميم دائرة السيطرة و مع استخدام نفس العناصر ...
لا ليس بالضرورة ان تكون مرقمة حسب تسلسل العمليات ...
فمثلا النقطة K1_1 يكفي ان نكتب عليها K1 اي انها تعود الى الكونتكتر k1
اما الرقم الثاني فهو مجرد تسلسل ليس له علاقة بالدائرة ...
وكذلك بالنسبة للتايمر يكفي ان نكتب على نقاطه T1 اي ان هذه النقاط تعود الى التايمر T1 وايضا الرقم الثاني مجرد تسلسل ليس له علاقة بالدائرة ...
اما بخصوص الرموز التي تحت الدائرة فهذه مواصفات كل من الكونتكترين و التايمر ..
فلو بدأنا بالجدول الاول من اليسار كتب فوقه Timer و في الجدول ذكر عدد النقاط الغالقة 1 و المفتوحة 1 و هذه مواصفات التايمر المطلوب اي انه يحتوي على نقطة مفتوحة واحدة و غالقة واحد
الجدول الثاني كتب فوقه Start اي مواصفات الكونتكتر الثاني K2 و ذكر ان عدد النقاط المفتوحة فيه 3 و هي نقاط القدرة و عدد النقاط الغالقة 1 و هي النقطة التي في طريق ملف الكونتكتر الاول ...
و الجدول الثالث يعطي مواصفات الكونتكتر الاول و اعتقد اصبحت الفكرة واضحه ..
هذه الجداول تعطي مواصفات كل عنصر من اجل معرفتها مسبقا و يتم التجهيز على اساسها و ليس لها علاقة مباشرة بالدائرة ...