اصدقائي ومعلميني المهندسين الاكارم
احد الاعطال هو ان لمبات الاشارة في اللوحات بعضها يبقى مضاء واحيانا باضائة باهتة قليلا
العطل الثاني في احدى لوحات التحكم كونتاكتور احدى المضخات يعطي عطل واثناء عمل لمبة اشارة العطل تعمل معها جميع لمبات اشارة العطل في اللوحة ويحدث فصل في بعض الكونتاكنورات الاخرى واللتي ليس فيها عطل
ارجوا ان يكون لديكم الحل

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 06-02-2013, 07:26 PM المشاركة 2   
افتراضي


لابد من مشاهدة مخطط الدائرة للبحث عن احتمالية العطل ...
هل جميع العناصر في البورد تعمل بنفس الجهد ؟؟؟

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

shadyy
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 4
نشاط [ shadyy ]
قوة السمعة:0
قديم 06-02-2013, 08:05 PM المشاركة 3   
افتراضي


لابد من مشاهدة مخطط الدائرة للبحث عن احتمالية العطل ...
هل جميع العناصر في البورد تعمل بنفس الجهد ؟؟؟
صديقي اللوحة المذكورة ليست الكترونية انما لوحة تحكم كهربائية اعتيادية


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 06-02-2013, 08:52 PM المشاركة 4   
افتراضي


لم اقل انها الكترونية ...


shadyy
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 4
نشاط [ shadyy ]
قوة السمعة:0
قديم 07-02-2013, 03:41 PM المشاركة 5   
افتراضي


المخطط غير متوفر لدي
لكن الجهد واحد على كل اللوحة 220 فولت


Abo/Eyad
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 5
نشاط [ Abo/Eyad ]
قوة السمعة:0
قديم 14-02-2013, 02:34 PM المشاركة 6   
افتراضي


صديقي العزيز اعتقد ان هذا يحدث نتيجة ان الطرف A2 في بعد الكونتاكتورات موصل علي L وليس علي ال N
برجاء عمل الاتي
1 قم بفصل الكهرباء تماما عن اللوحة عن طريق فصل المفتاح الرئيسي
2- باستخدام الافوميتر علي وضعية buzer قم بوضع الطرف الاسود من الافو علي اي نقطه في اللوحة جهدها صفر N ثم المس بالطرف الاخر " الاحمر " للاميتر الاطراف A2 في كل الريليهات والكونتاكتورات في الدائرة يفترض ان تكون الطرف A2 short with Nutral point هذا علي اعتبار ان الدائرة لها نفس الجهد انا ان كانت بها اكثر من جهد فكرر العملية نفسها مع اختلاف واحد في كل مره ضع طرف الاميتر علي نقطة التعادل للجهد ثم باستخدام المخطط حدد اي الريليهات والكونتاكتورات تعمل علي هذا الجهد وقم باختبار ان A2 موصلة بالارضي او بنقطة التعادي
ان كان هناك شيء غير مفهوم ارجو التواصل معي للمساعده وشكرا


Abo/Eyad
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 5
نشاط [ Abo/Eyad ]
قوة السمعة:0
قديم 14-02-2013, 02:35 PM المشاركة 7   
افتراضي


اي طرف A2 غير موصل بالارضي فهم خطء في التوصيل تتبع مساره وصحح توصيله وان شاء الله تتحل مشكلتك لان واضح جدا ان مشكلتك هي خطأ في الاسلاك ليس اكثر


الصورة الرمزية akmel2010
akmel2010
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 332
نشاط [ akmel2010 ]
قوة السمعة:0
قديم 18-02-2013, 08:15 AM المشاركة 8   
افتراضي


اصدقائي ومعلميني المهندسين الاكارم
احد الاعطال هو ان لمبات الاشارة في اللوحات بعضها يبقى مضاء واحيانا باضائة باهتة قليلا
العطل الثاني في احدى لوحات التحكم كونتاكتور احدى المضخات يعطي عطل واثناء عمل لمبة اشارة العطل تعمل معها جميع لمبات اشارة العطل في اللوحة ويحدث فصل في بعض الكونتاكنورات الاخرى واللتي ليس فيها عطل
ارجوا ان يكون لديكم الحل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
فى معظم اللوحات نقوم بتوصيل النيوترال فردة واحدة على التوالى لجميع نقاط الكويلات والتيمرات والعدادات واللمبات حتى النقاط المفتوحة والمغلقة .على سبيل انها لا تكون خطرة للفنى او المهندس وهذا خطأ منا شائع .

ارجو ان تقوم بتوصيل اللمبات من النيوترال المصدر وتوصيل الكويلات الى المصدر
اى حاول ان تقسم النيوترال . لان فى كثير من الاحيان لا يستطيع النيوترال تكملة الدائرة .
ونرجو الرد بالنتيجة لتكملة المتابعة فى ايجاد الحل .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:26 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025