ha ممكن احد يذكرلي اسم هاذا الصمام ... Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ...

ممكن احد يذكرلي اسم هاذا الصمام ...

وطريقة فحصة اذا كان يعمل او لا ...


اعلانات

محمد البرنس
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 6
نشاط [ محمد البرنس ]
قوة السمعة:0
قديم 04-03-2013, 03:41 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمه اكس بنشن

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية xx-Meshal-xx
xx-Meshal-xx
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
نشاط [ xx-Meshal-xx ]
قوة السمعة:0
قديم 04-03-2013, 05:14 PM المشاركة 3   
ha


شكرااا على الرد
لاكن اريد نوعه ,,,

صمام تمدد حراري او صمام تمدد الثرموستاتي ؟؟


وطريقة فحصة !!


محمد البرنس
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 6
نشاط [ محمد البرنس ]
قوة السمعة:0
قديم 04-03-2013, 05:29 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله هو يعمل بدل من الكابلري وهو حراري


THE GATE
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 63
نشاط [ THE GATE ]
قوة السمعة:0
قديم 09-03-2013, 08:34 PM المشاركة 5   
افتراضي


هو صمام تمدد ثرموستاتى وطريقة فحصه هى بفك الطبه السفليه للصمام ثم سوف تجد قاعدة الابرة تفك عن طريق الانكيه ( احذر اذا كنت تنوى فكه لفحصه فيجب عليك عد عدد لفاة قاعدة الابرة لانك عندما تقوم بتركيبها مره اخرى فيجب بنفس عدد اللفات )وخلف هذه القاعدة ابرة الصمام وهى عباره عن مخروط ويليها ياى .
ملاحظه هذا النوع من الصمامات نادر جدا ان يحدث به تلف داخلى ولكن التلف الذى يمكن ان يحدث هو تسرب شحنة الفريون الموجودة بمجس الاكسبنشن.
من الواضح من الصوره ان الاكسبنشن مركب بالوحده الخارجيه وذلك فى حالة عمل الوحده على نظام التدفئة بالوحده الخارجية مما يدل ايضا على وجود اكبسبشن بالوحده الداخليه ايضا.
ملاحظه عادتا انظمة التكييف هذه يكون البلف العاكس يعمل اى يصل اليه تيار كهربى اذا كانت الوحده تعمل على نظام التبريد بالداخل .
اذا كان ما ذكرته صحيح استطيع بتوفيق الله ان اشرح لك نظام عمل المظومة وهى مما يتضح من الصورة انه جهاز تكييف .


الصورة الرمزية xx-Meshal-xx
xx-Meshal-xx
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
نشاط [ xx-Meshal-xx ]
قوة السمعة:0
قديم 05-04-2013, 06:20 AM المشاركة 6   
ha


هو صمام تمدد ثرموستاتى وطريقة فحصه هى بفك الطبه السفليه للصمام ثم سوف تجد قاعدة الابرة تفك عن طريق الانكيه ( احذر اذا كنت تنوى فكه لفحصه فيجب عليك عد عدد لفاة قاعدة الابرة لانك عندما تقوم بتركيبها مره اخرى فيجب بنفس عدد اللفات )وخلف هذه القاعدة ابرة الصمام وهى عباره عن مخروط ويليها ياى .
ملاحظه هذا النوع من الصمامات نادر جدا ان يحدث به تلف داخلى ولكن التلف الذى يمكن ان يحدث هو تسرب شحنة الفريون الموجودة بمجس الاكسبنشن.
من الواضح من الصوره ان الاكسبنشن مركب بالوحده الخارجيه وذلك فى حالة عمل الوحده على نظام التدفئة بالوحده الخارجية مما يدل ايضا على وجود اكبسبشن بالوحده الداخليه ايضا.
ملاحظه عادتا انظمة التكييف هذه يكون البلف العاكس يعمل اى يصل اليه تيار كهربى اذا كانت الوحده تعمل على نظام التبريد بالداخل .
اذا كان ما ذكرته صحيح استطيع بتوفيق الله ان اشرح لك نظام عمل المظومة وهى مما يتضح من الصورة انه جهاز تكييف .
أستاذي الكريم,,,
لدي مشكلة فنية بسيطة في وحدة بكج يونت 25 طن موضحة في الرابط التالي ... اتمنى ان اجد لديك حل او تفسير للمشكلة ...
http://www.youtube.com/watch?v=iMrg8...ature=youtu.be

وفحصت الكنتكترات لاكن لام يتضح لي عطل معين لنقص الخبرة ممكن تشاهد الفيديو دا ممكن يتضح لك السبب
http://www.youtube.com/watch?v=COsn4...ature=youtu.be


moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:79
قديم 03-09-2013, 02:38 AM المشاركة 7   
افتراضي


اممممم هذا شئ محير حقا؟؟؟؟؟
اظن انه عندك تلامس بين الاسلاك اما بسبب حرق او شئ اخر
لازم تتابع الدارة كليا والافضل لو يكون عندك كتالوج احسن
وجرب تغير الكنتكترات؟؟؟بالتوفيق


THE GATE
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 63
نشاط [ THE GATE ]
قوة السمعة:0
قديم 08-05-2014, 02:15 AM المشاركة 8   
افتراضي


المهندس xx-Meshal-xx ما يتضح من الفيديو الذى قمت بتصويرة الاتى :
اولا دائرة الكنترول تعمل ب 24 فولت .
ثانيا بما ان دائرة الكنترول تشتمل على اكثر من كارتة الكترونية فان جهاز التكييف الذى نحن بصدده هو جهاز خاص من نوعه .. يوجد به نظام ازابة الصقيع بعكس دورة الفريون(( باستخدام REVRESING VALVE )) .. وزيادة على ذلك وهو الاهم وهى ميزة التحكم بنسبة الرطوبة فى المكان المكييف .

ولكن ما هى المشكلة التى تواجهك ؟؟؟؟

لاحظة فى الفديو ان التجربة كانت تتم ودائرة الكنترول فقط هى التى تعمل دون دائرة البور .. فان كان هناك مشكلة فيرجى رفع فديو اخر يوضح عمل دائرة البور والكنترول معا لمعرفة ما المشكلة التى تواجهك ..

اسف على الرد على موضوعك متاخر نظرا لظروف عملى المتقلبة .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:06 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025