منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

Mhmd Kamel
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: Egypt
المشاركات: 18
نشاط [ Mhmd Kamel ]
قوة السمعة:0
قديم 07-03-2013, 12:46 PM المشاركة 1   
افتراضي مساعدة فى دائرة ستار دلتا Twitter FaceBook Google+



لنفرض وجود دائرة ستار دلتا لموتور 22 كيلو وات , 380/220 Star/Delta
السؤال هنا هو عندى المنبع الكهربى 380 فولت 3 فاز
فعندما يبدا الموتو بالدوران ستار يطبق جهد المصدر 380 عليه وايضا عند الانتقال الى حالة الدلتا يطبق جهد المصدر
فهل هذا يؤثر على الموتور ام ما هو التوصيل الصحيح للموتور

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 07-03-2013, 04:30 PM المشاركة 2   
افتراضي


لا يمكنك استخدام المصدر 380 فولت لهكذا محرك ...
اما ان تستخدم محرك Star / Delta 660 / 380
او تستخدم مصدر 220 فولت مع هذا المحرك ...

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية Ahmed Elbhiry
Ahmed Elbhiry
:: مشرف منتدى الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: مصر / الغربية / كفر الزيات / كفور بلشاى
المشاركات: 1,157
نشاط [ Ahmed Elbhiry ]
قوة السمعة:118
قديم 08-03-2013, 08:54 AM المشاركة 3   
افتراضي


هذا المحرك مصمم ليعمل فى البلاد التى جهد الوجه 110 فيكون جهد الخط 220 فيوصل دلتا .
اويستخدم فى بلاد جهد الوجة 220 يكون جهد الخط 380 يوصل دلتا .
والخلاصة يلزم فى حالة سؤالك ان يكون جهد الدلتا = جهد الخط .


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 08-03-2013, 09:53 AM المشاركة 4   
افتراضي


هذا المحرك مصمم ليعمل فى البلاد التى جهد الوجه 110 فيكون جهد الخط 220 فيوصل دلتا .
اويستخدم فى بلاد جهد الوجة 220 يكون جهد الخط 380 يوصل دلتا .
والخلاصة يلزم فى حالة سؤالك ان يكون جهد الدلتا = جهد الخط .
من فضلك اخي الكريم ....
لو تم توصيله دلتا و جهد الخط 380 سيتلف .....
المفروض ان يوصل ستار اذا كان جهد الخط 380 . ولكن هذا في الاخر لا يتناسب مع متطلبات بدء التشغيل لانه يحتاج الى التحويل من ستار الى دلتا


الصورة الرمزية Ahmed Elbhiry
Ahmed Elbhiry
:: مشرف منتدى الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: مصر / الغربية / كفر الزيات / كفور بلشاى
المشاركات: 1,157
نشاط [ Ahmed Elbhiry ]
قوة السمعة:118
قديم 08-03-2013, 11:39 AM المشاركة 5   
افتراضي


من فضلك اخي الكريم ....
لو تم توصيله دلتا و جهد الخط 380 سيتلف .....
المفروض ان يوصل ستار اذا كان جهد الخط 380 . ولكن هذا في الاخر لا يتناسب مع متطلبات بدء التشغيل لانه يحتاج الى التحويل من ستار الى دلتا
نعم بشمهندس كلامك لا يتعارض مع كلامى انا شرط ان يكون جهد توصيل الدلتا 380 والمحرك المذكور بياناته فى مشاركة صديقنا دلتا = 220 .
اذا لا يصلح للعمل على استار دلتا .


الصورة الرمزية Ahmed Elbhiry
Ahmed Elbhiry
:: مشرف منتدى الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: مصر / الغربية / كفر الزيات / كفور بلشاى
المشاركات: 1,157
نشاط [ Ahmed Elbhiry ]
قوة السمعة:118
قديم 08-03-2013, 11:45 AM المشاركة 6   
افتراضي


حاولت ان اعدل الخطأ فى العبارة (فى البلاد التى جهد الوجه 220 يوصل ستار )
لم اتمكن من تعديل الخطأ ولم اعرف يتم تعديل اخطاء المشاركات الخاطئه كيف ولا من اين تعدل .


الصورة الرمزية عوني73
عوني73
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 1,173
نشاط [ عوني73 ]
قوة السمعة:101
قديم 10-03-2013, 10:31 AM المشاركة 7   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله

مثل ما قالو الأخوة والأستاذ حيدر المحرك يوصل ستار على 380 ولا يمكن وصله دلتا
اذا انت بحاجة لتخفيض جهد المحرك من الخارج عبر محول أوتو ترنس وهو شائع بدارات الاقلاع وأفضل من طريقة ستار دلتا لأنه يعطي عزم أكبر

او تستخدم جهاز سوفت ستارت

او تعيد لف المحرك 380 دلتا 660 نجمي

وطريقة الاقلاع يحدده الحمل المربوط على المحرك أخي ماذا يدور هذا المحرك؟


Mhmd Kamel
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: Egypt
المشاركات: 18
نشاط [ Mhmd Kamel ]
قوة السمعة:0
قديم 10-03-2013, 08:37 PM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله

مثل ما قالو الأخوة والأستاذ حيدر المحرك يوصل ستار على 380 ولا يمكن وصله دلتا
اذا انت بحاجة لتخفيض جهد المحرك من الخارج عبر محول أوتو ترنس وهو شائع بدارات الاقلاع وأفضل من طريقة ستار دلتا لأنه يعطي عزم أكبر

او تستخدم جهاز سوفت ستارت

او تعيد لف المحرك 380 دلتا 660 نجمي

وطريقة الاقلاع يحدده الحمل المربوط على المحرك أخي ماذا يدور هذا المحرك؟
شكرا جزيلا لكم الاخوة الاعضاء والاخ حيدر ,
الموتور يشغل خلاطة بوليستيرين, لكنى اسأل للمعرفة لا اكثر
لنفرض الموتور 660/380 star/Delta ومصدر الجهد عندى طبعا 380 والموتور سيعمل بدائرة ستار دلتا , فقط اريد ان اعرف فى البداية سيعمل الموتور ستار لكن بجهد 380 وليس 660 لعدة ثوانى فما هو تاثيرة على الموتور هل يؤثر سلبيا؟ , بعدها سيعمل الموتور دلتا على 380 وهذا هو الطبيعى

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:51 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025