السلام عليكم ورحمة الله
مثل ما قالو الأخوة والأستاذ حيدر المحرك يوصل ستار على 380 ولا يمكن وصله دلتا
اذا انت بحاجة لتخفيض جهد المحرك من الخارج عبر محول أوتو ترنس وهو شائع بدارات الاقلاع وأفضل من طريقة ستار دلتا لأنه يعطي عزم أكبر
او تستخدم جهاز سوفت ستارت
او تعيد لف المحرك 380 دلتا 660 نجمي
وطريقة الاقلاع يحدده الحمل المربوط على المحرك أخي ماذا يدور هذا المحرك؟
|
شكرا جزيلا لكم الاخوة الاعضاء والاخ حيدر ,
الموتور يشغل خلاطة بوليستيرين, لكنى اسأل للمعرفة لا اكثر
لنفرض الموتور 660/380 star/Delta ومصدر الجهد عندى طبعا 380 والموتور سيعمل بدائرة ستار دلتا , فقط اريد ان اعرف فى البداية سيعمل الموتور ستار لكن بجهد 380 وليس 660 لعدة ثوانى فما هو تاثيرة على الموتور هل يؤثر سلبيا؟ , بعدها سيعمل الموتور دلتا على 380 وهذا هو الطبيعى