قديم 04-04-2013, 12:45 PM المشاركة 1   
افتراضي كيف يمكن تحديد offset لاشارة داخلة على المتحكم! Twitter FaceBook Google+



كيف يمكن تحديد offset تبع اشارة داخلة على الميكرو
ولنقل عندنا اشارة ساين ويف عادية معمول لها offset هل نستطيع تحديد مقدار هذا ال offset

بارك الله في الجميع

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 04-04-2013, 05:11 PM المشاركة 2   
افتراضي


ادخل الاشارة مرة اخرى بدون اوفسيت على مدخل تناظري اخر و اجري عملية الطرح بين الاشارتين فالناتج هو الاوفسيت ...

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ennng
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 466
نشاط [ ennng ]
قوة السمعة:0
قديم 04-04-2013, 08:31 PM المشاركة 3   
افتراضي


بارك الله فيك اخي انا اريد حساب RMS للاشارة كما في المعادلة التالية اخر معادلة 15 بحيث ان a0 هو DC offset

http://masteringelectronicsdesign.co...h-a-dc-offset/


ennng
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 466
نشاط [ ennng ]
قوة السمعة:0
قديم 04-04-2013, 08:33 PM المشاركة 4   
افتراضي


ملاحظة الاشارة قادمة مع offset يعني لانستطيع ادخال الاشارة بدون offset على مدخل تناظري


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 04-04-2013, 08:39 PM المشاركة 5   
افتراضي


الرابط لا يعمل ....
لا بد من وجود مصدر للاشارة و لا بد ان يكون الاوفسيت مضاف اختياريا ...
و عليه بالتاكيد يمكنك ادخالها على منفذ اخر ...
حساب RMS يكون بقسمة Vmax على جذر (2) ..


ennng
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 466
نشاط [ ennng ]
قوة السمعة:0
قديم 04-04-2013, 11:28 PM المشاركة 6   
افتراضي


الرابط شغال عندي 100% جرب مرة اخرى: اول رابط في قوقل باذن الله راح يشتغل
http://www.google.co.uk/search?um=1&...w=1024&bih=513

لا بد من وجود مصدر للاشارة و لا بد ان يكون الاوفسيت مضاف اختياريا ...
و عليه بالتاكيد يمكنك ادخالها على منفذ اخر ...
كلامك صحيح اخي لكن الاشارة واصله لنا وهي معمول لها اوفست ونحن لانعلم كم هو المقدار من المصدر.

حساب RMS يكون بقسمة Vmax على جذر (2)
كلام 100% اخي حيدر ولكن هذا قي حالة انه لايوجد offset اما بوجود الاوفست راح يختلف القانون عندنا كما هو موضح في الرابط العلاقة رقم 15


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 05-04-2013, 07:51 AM المشاركة 7   
افتراضي


المعادلة 15 لا تنفعك لا نها اساسا تتطلب منك معرفة مقدار DC ..
الفكرة ستكون كالتالي :
1- تحسب Vmax و Vmim للاشارة ..
2- تحسب الاشارة الاصلية قبل اضافة DC اليها من العلاقة التالية :
كود:
Vp= [(Vmax - Vmin)/2]
3- نستخرج الجهد الفعال من العلاقة التالية :
كود:
Vrms = Vp/√2

لحساب قيمة DC نطرح الاشارة الاصلية من الاشارة الفعلية :
كود:
Vdc = Vmax - Vp
طريقة ثانية :
نفس الاشارة القادمة تستطيع حذف DC منها وذلك بامرارها على مكثف .
فالذي يمر من خلال المكثف هو فقط الاشارة الاصلية و هذه هي الطريقة المتبعة في عزل DC عن الخرج في دوائر التكبير باستخدام الترانزستورات ...


التعديل الأخير تم بواسطة : حيدر علاج حسن بتاريخ 05-04-2013 الساعة 08:38 AM

ennng
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 466
نشاط [ ennng ]
قوة السمعة:0
قديم 05-04-2013, 10:45 PM المشاركة 8   
افتراضي


بارك الله فيك اخي حيدر لكن عندي بعض الملاحظات:
1- بالنسبة لاول معادلة التي وضعتها لحساب Vp اعتقد انها تصلح في الحالتيين سواءا بوجود الاوفست او عدمة صح او انا غلطان لانها فقط تعتمد على Vmax , Vmin

2- ممكن نستخرج الجهد الفعال من المعادلة بحيث نعتبرها انه لايوجد اوفست بناءا على المعادلة الاولى تبع Vp
Vrms = Vp/2

3- اعتقد ان المعادلة الثالثة فيها نوع من الغموض وهي لاتعطي قيمة DC اوفست
Vdc = Vmax - Vp لماذا !! انت عوض بقيمة Vp من المعادلة الاولى وشاهد ماذا يعطي الناتج
Vdc=Vmax-(Vmax-Vmin)/2

طيب ايه الحل هنا !!!
اليست قيمة Vrms عندنا من المعادلة الثانية فتصبح قيمة DC اوفست من المعادلة 15 في الرابط
(Vdc=Vrms^2-(Vp^2/2

ياليت تعليقك يااستاذ حيدر لاني خايف بتكون الخطوة الثانية خطأ لاننا افترضناها ان الاشارة بدون اوفست بناءا على المعادلة الاولى التي اعتقد انها تكون شغالة في الحالتيين اوفست وبدون اوفست

بارك الله فيك

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:53 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025