![]() السلام عليكم
باأحتصار شديد وبدون مقدمات اريد تركيب بطارية السيارة على جهاز UPS والعملية ناجحة ولكن المشكلة بشحن البطارية وكما نعرف انوا شاحن الجهز لايشحن هذة البطارية لذا ركبت شاحنة خارجية ولكن المشكلة تكمن (اريد البطارية تعطي للجهاز وعند رجوع الكهرباء الجهاز UPS يعطي من عنده ويفصل البطارية وعدم خروج شحن من الجهاز للبطارية الخارجية حيث يتم الشحن من الشاحن الخارجي .اعتقد هذة العملية تتم بواسطة ريلي ولكن صدقوني دخت بهذة الفكرة لذا لجأت اليكم فاأرجو المساعدة ولاتكنسلوني . |
![]() |
![]() |
اعلانات |
![]() |
#2 |
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
معدل تقييم المستوى: 395
|
![]() اذا البطارية اقل من 50 امبير فان UPS يستطيع شحنها و لن تحتاج الى شاحن خارجي ..
حتى اذا لم تفصل شاحن UPS فلا توجد مشكلة مادام جهد UPS و جهد الشاحن و جهد البطارية متساوون ... |
![]() |
![]() |
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها ) | |||
|
![]() |
#3 | |
عضو فضي
الدولة: Usa
المشاركات: 2,342
معدل تقييم المستوى: 132
|
![]() اقتباس:
البطارية 60 امبير وهي بطارية سيارة وهل تعتقد انوا الجهاز يستطيع شحنها وخصوصا ان البطارية الرئيسية للجاهز هي 12 فولت 7 امبير .السوال كم امبير شاحن الجهاز ؟ اعتقد اذكر مرة ركبت بطارية سيارة على ups وجعلت شاحن الجهاز يشحن البطارية اعتقد عطل عندي الجهاز وبصراحة اذا لم اكد متاكد من العملية لااريد اخسر الجهاز فهل حضرتك متاكد من استطاعة الجهاز شحن بطارية السيارة 60 امبير .؟ وشكرا لتعاونك . |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
عضو ماسى
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
معدل تقييم المستوى: 320
|
![]() السلام عليكم استاذ حيدر الاخ عماد طرح هذا السؤال في السابق وفهمت منه ان الشحن الداخلي للups لايكفي بالسرعة اللازمة لشحن البطارية الخارجية الكبيرة لذالك استخدم شاحن خارجي مع البطارية الخارجية يقول تظهر لدية مشكلة اثناء مجيء الكهرباء فيعمل الشاحن وال ups يعمل ايضا فتحترق بورات الجهاز لان كما تعرف الups يتاخر قليلا عند مجيء الكهرباء للتحويل من حالة التوليد التي فيها الى ربط الخرج بمصدر الكهرباء ولان الشاحن الخارجي يرفع الجهد قليلا تحدث الحالة اقترحت عليه وضع تايمر امام الشاحن فقط لتاخير بداية الشحن ويكون ال ups قد تحول من التوليد الى التحويل على المصدر ولا خوف عليه وهذا التايمر ممكن الاستعانة بجهاز حماية للثلاجة مثلا يكون مصدر الشاحن منه ..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
عضو فضي
المشاركات: 847
معدل تقييم المستوى: 126
|
![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخي الحبيب هل بطاريه الUPS الاصليه اقصد التي تكون في داخل الجهاز موجودة ولا مفصوله نهائيا من ال UPS?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
عضو فضي
الدولة: Usa
المشاركات: 2,342
معدل تقييم المستوى: 132
|
![]() اقتباس:
اخي الحبيب البطارية اذا كانت موجودة او لا ماالذي سيوثر اذا كان الربط بين البطارية الخارجية والبطارية الداخلية توازي . عموما البطارية الداخلية مفصولة . |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
عضو فضي
المشاركات: 847
معدل تقييم المستوى: 126
|
![]() السلام عليكم اخي
اخي جرب ان تضع دايود قدرة كبيرة بين موجب البطاريتين اي انود الدايود تربطه مع موجب البطاريه الخارجيه وكاثود الدايود مع موجب البطاريه الداخليه وفي حاله عدم وجود البطاريه الداخليه اقصد الاصليه اربط الكاثود مع التوصاله الموجبه لغرض عزل البطاريه الخارجيه من الشحن عن طريق ال UPS وركب الدايود المضاف على مسرب حراري واعلمني النتيجه التعديل الأخير تم بواسطة : seakrokram بتاريخ 14-04-2013 الساعة 07:50 PM. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
معدل تقييم المستوى: 395
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |