منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

be3m
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 6
نشاط [ be3m ]
قوة السمعة:0
قديم 20-04-2013, 07:00 PM المشاركة 1   
افتراضي ارتفاع جهد الشبكة ( مشكلة ) Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم و رحمة الله

اخواني الأفاضل

أنا من سوريا و الكل يعرف بالوضع عندنا و تردي الخدمات بشكل كبير

مشكلتي أن الكهرباء بعد فترات انقطاعها الطويلة تأتي بتوتر 250 الى 290

في المنطقة و مما سبب لنا مشاكل كثيرة من احتراق ضواغط المياه و الغسالات

و ضواغط الثلاجات

أو أننا سنضطر لفصل الاجهزة المنزلية عن الكهرباء فنحرم منها جملة و تفصيلا

هل من حل لهذه المشكلة لديكم ؟

بارك الله فيكم

اعلانات

الصورة الرمزية نعيم البديري
نعيم البديري
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
نشاط [ نعيم البديري ]
قوة السمعة:320
قديم 20-04-2013, 08:14 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم و رحمة الله

اخواني الأفاضل

أنا من سوريا و الكل يعرف بالوضع عندنا و تردي الخدمات بشكل كبير

مشكلتي أن الكهرباء بعد فترات انقطاعها الطويلة تأتي بتوتر 250 الى 290

في المنطقة و مما سبب لنا مشاكل كثيرة من احتراق ضواغط المياه و الغسالات

و ضواغط الثلاجات

أو أننا سنضطر لفصل الاجهزة المنزلية عن الكهرباء فنحرم منها جملة و تفصيلا

هل من حل لهذه المشكلة لديكم ؟

بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله : اولا اخي اعانكم الله على الاوضاع ونسال الله ان يعود السلام والامن والخدمات الى البلد الشقيق سوريا الحبيبة : فيما يخص السؤال هناك احتمالين للحاله الاول هو يوجد خلل او ضعف في بارد المحول المجهز للشارع الذي انتم فيه تسكن حيث يؤدي فصل او ضعف النترل هذا الى توصيل البيوت على التوالي مع فيزين مختلفين وان الاحمال الصغيرة تتاثر وتحترق طبعا وتجد بيوتا اخرى لديهم ضعف في الجهد والحل يعود لفني الصيانة في الكهرباء يتتبع الحالة ويعالجها : الاحتمال الثاني هو نتيجة تخفيض حمل المغذيات الاخرى يكون التاب الواصل لمحولات التوزيع تبع المنطقة عالي قد يكون 12KV او حتى 13KV بدلا من 11KV ولهذا يكون الجهد الواطي اعلى من 250V ويسبب اضرار في الاجهزة وتحصل هذه الحالة عند بداية مجي الكهرباء او قبل التخفيض بلحظات عند اطفاء المغذيات الاخرى للمنطقة وتاخير فيدر او مغذي له حمل اقل قد يكون المنطقة التي فيها انت وسبب الخطأ في هذا يعود لمراقب المحطة (المشغل ) للمحطة الثانوية 11KV حيث يجب عليه اثناء التخفيض ان يترك فاصل زمني بين فصل مغذي وآخر كي يتمكن التاب الاوتماتيكي من الاستقرار على ارجاع الجهد الى 11KV او يكون هناك خلل في عمل الية ذالك التاب في المحطة الثانويه حيث يبقى عاليا ثابتا على اخر حمل له وعند التحميل تتاثر المغذيات التي ستعاد في البداية ..تحياتي نحن نمر في مثل هذه الحالات تماما اخي الكريم واعرفها نتيجة تجربة .


التعديل الأخير تم بواسطة : نعيم البديري بتاريخ 20-04-2013 الساعة 08:20 PM
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية Ahmed Elbhiry
Ahmed Elbhiry
:: مشرف منتدى الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: مصر / الغربية / كفر الزيات / كفور بلشاى
المشاركات: 1,157
نشاط [ Ahmed Elbhiry ]
قوة السمعة:118
قديم 20-04-2013, 10:07 PM المشاركة 3   
افتراضي


اخى تكملة لما سرده الاخ نعيم يمكنك احضار ماسورة نحاس بطول 1.5:2 متر قطر 2 بوصة وتزرع بالارض مع وضع ماء بملح بداخلها وربط سلك نحاس 16 مم ويربط مع النترل لمنزلك يمنع تداخل الفازات عندما يكون هناك خطأ فى نترال الشبكة


be3m
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 6
نشاط [ be3m ]
قوة السمعة:0
قديم 22-04-2013, 09:24 PM المشاركة 4   
افتراضي


بارك الله بكما اخواي الكريمان

و شكرا للاخ نعيم على معلوماته القيمة

و شكرا للاخ احمد و قد طبقت ما ارشدني اليه و الغيت خط النتر و استعضت عنه بالارضي

و كانت النتيجة جيدة و الحمد لله


الصورة الرمزية Ahmed Elbhiry
Ahmed Elbhiry
:: مشرف منتدى الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: مصر / الغربية / كفر الزيات / كفور بلشاى
المشاركات: 1,157
نشاط [ Ahmed Elbhiry ]
قوة السمعة:118
قديم 22-04-2013, 10:23 PM المشاركة 5   
افتراضي


بارك الله بكما اخواي الكريمان

و شكرا للاخ نعيم على معلوماته القيمة

و شكرا للاخ احمد و قد طبقت ما ارشدني اليه و الغيت خط النتر و استعضت عنه بالارضي

و كانت النتيجة جيدة و الحمد لله
الشكر لله وحده يفضل ربط نترال الشبكة مع الارضى اللى انت عملته
يالتوفيق


الصورة الرمزية نعيم البديري
نعيم البديري
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
نشاط [ نعيم البديري ]
قوة السمعة:320
قديم 25-04-2013, 05:41 AM المشاركة 6   
افتراضي


بارك الله بكما اخواي الكريمان

و شكرا للاخ نعيم على معلوماته القيمة

و شكرا للاخ احمد و قد طبقت ما ارشدني اليه و الغيت خط النتر و استعضت عنه بالارضي

و كانت النتيجة جيدة و الحمد لله
نعم وكما تفضل الاخ احمد البحيري يجب ان تربط الارضي بالاضافة الى نترل الشبكة وعدم ترك النترل بدون ربط لانك في هذا تعتمد على توصيل الارض لاكمال دورة النترل واذا انفصل ربط الارضي من المحول سوف يضعف لديك المصدر اذا كان (سنكل فيز) لانه سيعتمد على الارضي تبعك ومن ربط ارضي مع النترل من الجيران عبر كبيل التوصيل لهم فان لم يربطوا ارضي جميعا لا تحصل على مصدر في حالة فصل ارضي المحول . تحياتي .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:53 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025