![]() السلام عليكم
من المعلوم انه ان كان التوتر منخفض يمكن استعمال محولة لرفع التوتر وتنظيم الكهرباء لكن ماذا لو كان التيار ضعيف هل من طريقة لضبطه يعني عندي مكيف غاز 1 طن لكنه لا يقلع بسبب ضعف التيار في الكهرباء مع العلم أن التوتر 220 الى 240 فولت المكيف ليس فيه مشكلة لكن المشكلة في الكهرباء فهل من طريقة لتحسين هذا الوضع يوجد حل عند البعض لكنه غير متوفر لدي وهو استخدام منظم فازين واخذ 220 منه فتكون النتائج ممتازة لكن من هذه المعلومة هل يمكن استنتاج حل للفاز الواحد طبعاً المنظم هنا هو محولة تنظيم حسب الاستطاعة المطلوبة ولكم الشكر والتقدير التعديل الأخير تم بواسطة : sskk77 بتاريخ 02-05-2013 الساعة 01:51 PM. |
![]() |
![]() |
اعلانات |
![]() |
#2 | |
عضو فضي
الدولة: Germany
المشاركات: 945
معدل تقييم المستوى: 84
|
![]() اقتباس:
ولكن في حالتك هذه أخي الكريم أعتقد من المستحيل "تقنياً" رفع التيار كونه بالأصل ضعيف. |
|
![]() |
![]() |
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها ) | |||
|
![]() |
#3 | |
مهندس متميز
![]()
المشاركات: 714
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() اقتباس:
لكن هنا هل استطيع المحافظة على التوتر مع رفع التيار أنا افكر في لف محولة بعدد لفات أقل مما سيؤدي الى استجرار تيار اكبر مع حساب شدة التيار المار وزيادة قطر السلك هي فكرة ولا أدري ان كان تفكيري صحيح أم خاطئ يرجى التصويب في حال الخطأ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
معدل تقييم المستوى: 394
|
![]() انت ذكرت ان الجهد ممن 220 الى 240 فولت و طبعا جهد الجهاز لن يزيد على هذا الحد ...
اذن المشكلة في الكيبل .. فمن المؤكد ان الفقد يكون فيه ... استخدم كيبل ذو مساحة مقطع اكبر ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
عضو فضي
الدولة: Germany
المشاركات: 945
معدل تقييم المستوى: 84
|
![]() أخي الكريم : إذا كانت المشكلة من المصدر ، اي أن المصدر بالأساس تياره ضعيف فليس هناك من حل .
أما إذا كانت المشكلة في نقل التيار ، فكما أوضح الأخ العزيز حيدر يجب أن تستخدم سلك ذو مقطع أكبر . وبالنسبة للف المحولة لن يفيدك ذلك بحالة أن التيار بالأصل ضعيف، هذه المحولات تستخدم بالمناطق التي يكون فيها الجهد منخفضاً فتقوم برفع الجهد على حساب التيار. أو بالعكس . ولكن أن تقوم برفع التيار الذي هو بالأصل ضعيفاً وتبقي على الجهد بنفس القيمة بهذا يخالف قانون الفيزياء . لك تحياتي |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
مهندس متميز
![]()
المشاركات: 714
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() افهم ما تقولون
إن المشكلة في الشبكة وان الجهد 220-240 على محولة التنظيم عندي ليس الشبكة المحولة عندي 8000 واط ومع ذلك عند تحميل الاحمال يهبط التوتر لكن عند رفع التوتر الى 280 فولت يقلع المكيف وتتعدل الكهرباء اما التوتر عند الشبكة قبل المحولة قد يصل الى 150 فولتاو اقل احياناً وهذا ما دفعني للتفكير في عدد لفات أقل في محولة يعني انا افكر في الغاء 20% من عدد اللفات وزيادة قطر السلك 20% وهي النسبة التقريبية لهبوط الكهرباء في حال وضع الحمل يعني الجهد الحقيقي هو ليس ما يقرأه الآفو قراءة الآفو وهمية لانها بغير عزم وشكراً مرة أخرى |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
معدل تقييم المستوى: 394
|
![]() في المشاركة الاولى لم توضح انك تستخدم محولة لذلك كان توقعنا ان المشكلة في ضعف الكيبل ...
الان اتضحت المشكلة و هي في الشبكة و الحل الامثل من جميع النواحي هو استخدام محولة خافضة من 380 الى 220 فولت ... اي ان الدخل يكون فيزين و الخرج سيكون اوتوماتيكيا فيز و محايد ... بهذه الطريقة سوف تقلل من تيار الخط و بالتالي يقل الفقد عليه و خاصة عند الاقلاع حيث تيار البدء يكون عالي جدا و هو السبب الرئيسي في هذه المشكلة .. اذا اردت ان تستخدم محولة رافعة فيجب ان تزيد من حجم الكيبل بحيث يكون الفقد عليه قليل جدا لا يتجاوز 5 فولت . وان تكون المحولة تعادل قدرة المكيف بثلاث مرات على الاقل لكي لا يحصل فيها فقد و تستطيع تجهيز تيار البدء لاقلاع المكيف ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
مهندس متميز
![]()
المشاركات: 714
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() اقتباس:
لكن هل استطيع استخدام محولة رفع كما ذكرت سابقاً وهي محولة اقلل فيها عدد اللفات وازيد مقطع السلك يعني عند حساب عدد اللفات للمحولة مثلاً ان كان عدد اللفات للفولت 1 لفة نخليه 0.75 للفولت بما ان التوتر يهبط عند الحمل اريد الحل المناسب فاز واحد وليس فازين التعديل الأخير تم بواسطة : sskk77 بتاريخ 03-05-2013 الساعة 08:15 AM. |
|
![]() |
![]() |
![]() |