الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية البحث عن حلول لأعطال انظمة التكيف والإجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 18-01-2007, 01:08 AM المشاركة 1   
Post تحسين معامل الاداء Cop بدوائر التبريد والتكييف. Twitter FaceBook Google+



الاخوة الافاضل
تحية طيبة
اليكم هذا الموضوع المهم فى مجال التبريد والتكييف وهو فكرة الاخ الفاضل م /أحمد عفيفي سلامة ولكن الموضوع والبحث لى شخصيا.

ان معامل الاداء (Coefficient of Performance ) هو ببساطة كيف نحصل على كمية من التبريد فى النظام من خلال اقل كمية مستهلكه من الطاقة .

او بصورة اخرىكيف نحصل التبريد المطلوب فى المبخر باقل شغل مبذول من الضاغط.

ونحن نعلم ان معادلة معامل الاداء


COP =QE\W


حيث QE تأثيرالتبريد فى المبخر.

و W الشغل المبذول خلال الضاغط.

ولزيادة معدل الاداء هناك طريقتين

1- اما تكبيرالبسط QE .

ويكون ذلك بعمل SUBCOOLING للسائل بعد الخروج من المكثف لامتصاص اى حرارة من سائل التبريد ومقاومة ظاهرة (FLASH GAS) بخط السائل والتى تؤثر بالسلب على معامل الاداء.

او عمل SUPERHEAT للغاز فى اخر المبخر للاستفادة من غاز التبريد الخارج من المبخر.

2- تصغير المقام بأستخدام ضواغط ذو كفائه عالية وتستهلك طاقة اقل.

وسوف اتكلم فىاللقاء القادم عن الطريقة الاولى انشاء الله.

والى لقاءمع تحياتى.

اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 20-01-2007, 08:59 PM المشاركة 2   
افتراضي


تكملة الموضوع تحسين معامل الاداء بواسطة SUPERHEAT و SUBCOOLING وتم تعريفهما فى المرة السابقة
فلو نظرنا الى منحنى PH القياسى التالى نجد انه لايوجد SUPERHEAT او SUBCOOLING ونجد نقطة خروج السائل من المكثف D تقع على خط التشبع
وكذلك نقطة F خروج الغاز من المبخر ودخوله الى الضاغط كذلك تقع على خط التشبع.



اما فى المنحنى التالى فسنجد المسافة الزائدة D D* وهو مقدار ال SUBCOOLING
كذلك يمكن تحميص الغاز من A الى A* وهو مقدار ال SUPERHEAT
وبذلك امكن تكبير تأثير التبريد الكلى من A E الى A* E*
وهذه الزيادة بالقطع سوف تزيد وتحسن من معامل الاداء


اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 20-01-2007, 09:14 PM المشاركة 3   
افتراضي


تحسين معامل الاداء

الجزء الثانى: ادوات تحسين معامل الاداء (طريقة SUPERHEAT و SUBCOOLING )
اولا: تركيب SUBCOOLER كما الشكل الاتى
حيث يمثل اللون الازرق سريان ماء التبريد خلال الصب كوول والمكثف
ويلاحظ ان اتجاه الماء عكس اتجاه مركب التبريد.





ثانيا: تركيب مبدل حرارى بين انبوب السحب وخط السائل
بمعنى التبادل الحرارى بين الغاز الراجع الى الضاغط والسائل المتجه الى المبخر
وهو فى ابسط صورة له (لحام القصدير للانبوب الشعرى مع انبوب السحب فى الثلاجة المنزلية)
او ادخال الانبوب الشعرى داخل انبوب السحب ( الانبوب المحورى)
وهذا المبدل الحرارى يقوم بوظيفة مزدوجة فهو يبرد السائل تبريد دونى بواسطة الغاز الراجع للضاغط.
وفى نفس الوقت تحميص الغاز من حرارة السائل .




والى لقاء


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 29-01-2007, 12:07 AM المشاركة 4   
افتراضي


طريقة اخرى لتحسين معامل الاداء بدوائر التبريد

طريقة مضخة السائل LIQUID REFRIGERANT PUMPING SYSTEM

وفى هذه الطريقة يتم تركيب مضخة سائل كالموضحة بالشكل





الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 29-01-2007, 12:12 AM المشاركة 5   
افتراضي


هيا نلقى نظرة على النظام قبل وبعد اضافة المضخة لنرى الفرق.


الشكل قبل اضافة مضخة السائل





الشكل بعد اضافة مضخة السائل


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 29-01-2007, 12:15 AM المشاركة 6   
افتراضي


الان نلقى نظره على منحنى PH لنرى تأثير تركيب مضخة السائل بخط السائل.
سنلاحظ الاتى:
1- شغل الضاغط سوف يقل بصورة واضحة(يسار الشكل) وبذلك يتم تحسين معامل الاداء.
اى الشغل العادى اكبر من الشغل مع مضخة السائل.
2- تأثير التبريد سوف يزيد وبذلك سيتم تحسين معامل الاداء.
اى net refrigeration effect normal اصغر من net refrigeration effect مع LPA SYSTEM
3- تم القضاء نهائيا على ظاهرة flash gas بخط السائل بسبب زيادة ضغط السائل.





مع خالص تحياتى.
عن مجلة RSES


الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:112
قديم 16-04-2007, 05:08 PM المشاركة 7   
افتراضي


الحقيقه الموضوع ممتاز بارك الله فيك وإلى الامام


الصورة الرمزية ابراهيم صبره
ابراهيم صبره
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2007
الدولة: مصر
المشاركات: 232
نشاط [ ابراهيم صبره ]
قوة السمعة:74
قديم 25-04-2007, 05:44 PM المشاركة 8   
افتراضي


الله معاك هو ده احلى رد
بجد الموضوع جميل
الى الامام دائما

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:41 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025