منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

aesmat1
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 3
نشاط [ aesmat1 ]
قوة السمعة:0
قديم 03-06-2013, 12:01 PM المشاركة 1   
افتراضي الكمبريسور يستمر في العمل بعد فصل الثرموستات أو الريموت Twitter FaceBook Google+



عندي اسبليت كرافت عندما يفصل الثرموستات أو الريموت يشتمر الكمبريسور في العمل لمدة ما بين 30 ثانية الي دقيقة الى أن تشعر بأن هناك تختناق بالكمبريسور وفي النهاية يفصل ويعمل ارتجاج وصوت قوي. ما هو السبب؟ علما بأن قياس المكثفات مظبوط، والكنتاكتور يعمل بشكل جيد.

اعلانات

moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:79
قديم 09-06-2013, 05:53 PM المشاركة 2   
افتراضي


تاكد من توصيل الاسلاك بالطريقة الاصلية

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

MOSTAFA7972006
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 7
نشاط [ MOSTAFA7972006 ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2013, 12:16 AM المشاركة 3   
افتراضي


راجع ريلاي الكارتة وقياس الفولت اثناء فصل الثرموستات