منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 09-06-2013, 01:35 PM المشاركة 1   
Arrow الوصل بين النيتر و الارضي Twitter FaceBook Google+



مرحبا

1- هل برايكم انه من المستحسن جمع خط neutre بخط earth او ابقائهما مستقلين الواحد عن الاخر؟

2- في اي حالة ينبغي عليي وصل هذين الخطين سويا و في اي حالة ايضا يفترض عليي عدم وصلهما سويا ؟

شكرا

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 09-06-2013, 07:46 PM المشاركة 2   
افتراضي


هو مفيد في حال انقطاع النتر من المصدر او من الكيبل لانه يحافظ على جهد النتر صفر فولت ..
و ليس فيه اي مساويء

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 09-06-2013, 08:24 PM المشاركة 3   
افتراضي


هو مفيد في حال انقطاع النتر من المصدر او من الكيبل لانه يحافظ على جهد النتر صفر فولت ..
و ليس فيه اي مساويء
اشكرك اخي الكريم على جوابك و لكن لماذا نجد في العديد من الاماكن و الشركات و حتى المعامل يكون فيها النيتر مستقل عن الارضي حتى و لو لوحظ بان هناك جهد بين النيتر و الارضي ؟


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 10-06-2013, 05:08 PM المشاركة 4   
افتراضي


لا اعرف بالضبط و لكن معظم لوحات التوزيع تجد فيها انهم متصلين من الشركة المصنعة للوحة ...


الصورة الرمزية نعيم البديري
نعيم البديري
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
نشاط [ نعيم البديري ]
قوة السمعة:320
قديم 11-06-2013, 09:20 PM المشاركة 5   
افتراضي


اشكرك اخي الكريم على جوابك و لكن لماذا نجد في العديد من الاماكن و الشركات و حتى المعامل يكون فيها النيتر مستقل عن الارضي حتى و لو لوحظ بان هناك جهد بين النيتر و الارضي ؟
اسمحولي اخواني الاعزاء بدخولي ضيفا عليكم : في هذه الاماكن توجد معدات امان تعتمد على تحسس التسريب وتسمى بالقواطع التفاضلية لذا يكون من الشرط عزل النترل عن الارضي لتعمل تلك المعدات والله اعلم .


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 11-06-2013, 09:40 PM المشاركة 6   
افتراضي


توصيل النتر بالارضي لا يحول دون استخدام القواطع التفاضلية ...


عدنان مخلف
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: العراق
المشاركات: 10
نشاط [ عدنان مخلف ]
قوة السمعة:0
قديم 13-06-2013, 05:09 PM المشاركة 7   
افتراضي


شكراً على الموضوع الجميل وعندي تجربه بهذا الموضوع أتمني التعليق عليها ونصحي للتحسينها وتنبيهي أذا بيها أخطأ أو مخاطر
انا صممت دائرة أرضي بالبيت وبقيته معزوله عن النيتر ، وردت أفحص الدائره وعملت شورت بين الايرث والخط الفعال ( الحار بالعراقي أو خط الحمل ) عن طريق قاطع دوره 10 امبير لكن القاطع لم يفصل ولم يحدث اي شي لا شراره تدل على التماس ولا أي شي أخر * وعند قياس فرق الجهد بين الايرث والخط الفعال كان مقداره 220 فولت * مع العلم أن الارضي يعمل بشكل ممتاز للتخلص من تيارات التسرب وجربت ذلك عملياً حيث عندي جهاز كمبيوتر أذا لمست الاجزاءا لحديديه فيه أشعر بصعقه كهربائيه بسيطه (نتله) وعندما ربطته بالارضي أختفت نهائياً.
لكن ما يقلقني هو أذا حدث تماس مباشر بين الخط الفعال والجسم الحديدي لأحد الاجهزه الكهربائيه المؤرضه هل ستكون جميع الاجهزه الاخرى المرتبطه بخط التأريض (المؤرضه) تشكل خطراً أم أن الشحنات ستتسرب الى الارض عن طريق دائرة الارضي ؟ ولا وجود لاي خطر؟

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:15 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025