قديم 09-06-2013, 03:37 PM المشاركة 1   
افتراضي صوت تكة فى الكباس تسبق التقويم بثانية او ثانيتين Twitter FaceBook Google+



صوت تكة فى الكباس تسبق التقويم بثانية او ثانيتين واحيانا يختفى العيب ، جربت تغير الريليه فاختفى العيب مؤقتا ثم عاود الظهور كما سبق.

رجاء المساعدة فى تحديد سبب العطل.

عمرو

اعلانات

moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:79
قديم 09-06-2013, 05:59 PM المشاركة 2   
افتراضي


هذا ليس عطل انه امر عادي
التكة هي من المرحل لمى يسخن الكباس يفتح الدارة ولمى يبرد يغلقها

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

MOSTAFA7972006
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 7
نشاط [ MOSTAFA7972006 ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2013, 12:11 AM المشاركة 3   
افتراضي


برجاء اخي التأكد من عمل الثرموستات لانه من المحتمل عدم عمله يجعل

الكباس يعمل بطريقة مستمرة طوال الوقت الى ان ترتفع درجة حرارة الكباس

ويفصل من خلال الأوفر لود ويعودللعمل مرة اخرى خلال دقيقة والتكة دي

صوت الأوفرلود وايضا قم بقياس الفولت المغزي للجهاز ربما يكون اقل او اعلى

مسببا فصل وتشغيل الكباس وسماع الصوت الذي ذكرته


amreg
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 255
نشاط [ amreg ]
قوة السمعة:0
قديم 16-06-2013, 03:52 PM المشاركة 4   
افتراضي


اخى موسي

الكباس حرارته طبيعية ، احيانا يحدث العيب و الكباس بارد مثلا بعد فصل الثلاجة لفترة لذلك استبعدت ان يكون الصوت من الاوفرلود .

عمرو


amreg
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 255
نشاط [ amreg ]
قوة السمعة:0
قديم 16-06-2013, 03:54 PM المشاركة 5   
افتراضي


اخى مصطفى

الترموستات يعمل .
قست الفولت طبيعى ، ربما يحدث انخفاض احيانا فى الجهد يؤدى لتاخير التقويم مثلا لان العيب يظهر و يختفى؟ لكن كيف التاكد وما هو العلاج؟

عمرو


MOSTAFA7972006
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 7
نشاط [ MOSTAFA7972006 ]
قوة السمعة:0
قديم 17-06-2013, 12:27 AM المشاركة 6   
افتراضي


عليك بالقياس بعد حدوث الصوت مباشرا وامبير التقويم والتشغيل ان لم تتوصل لحل
فعليك بتغيير الأوفر لود وتابعه ربما يكون تالف

لو الصوت الذي ذكرت يحدث متكرر ربما من الريلاي وممكن اختباره بأخر حراري


التعديل الأخير تم بواسطة : MOSTAFA7972006 بتاريخ 17-06-2013 الساعة 12:36 AM

amreg
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 255
نشاط [ amreg ]
قوة السمعة:0
قديم 24-06-2013, 03:49 PM المشاركة 7   
افتراضي


اخى مصطفى

بعد التحية

جربت تغير الريليه ولاوفرلود والعيب كما هو.

الامبير اعلى من اللازم ويظهر الموتور ضعيف مع حرارة الجو ترفع الضغط داخل دورة التبريد فتؤدى لصعوبة التقويم.

اذا امكن تعرفنى طريق توصيل الريليه الالكترونى.

عمرو

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:40 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025