قديم 24-06-2013, 04:11 PM المشاركة 1   
افتراضي ربط البيك بخلية وزن Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
اخوانى الاعزاء
عندى load cell
3mv/v
اريد توصيلها ب pic16f877a
المشكلة ان خرج خلية الوزن تخرج جهد ب ال ميللى فولت
بينما المايكروكنتروللر دخله الانالوج من 0 الى 5 فولت
واريد دائرة amplifier تقوم بتحويل ال ميللى فولت الى فولت
واثناء بحثى على الانترنت وجدت العديد من دوائر التكبير ولكن مشكلتها فى noise
فهل يوجد من يستطيع ان يساعدنى بدائرة تكبيير مجربة وتكون عناصرها متوافرة فى السوق ؟؟
وشكرا

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 24-06-2013, 04:24 PM المشاركة 2   
افتراضي


لا تحتاج الى دائرة تكبير ....
فالبك يمكنه التعامل مع 4.8 ملي فولت ...
و يمكنك زيادة هذه الحساسية و جعلها حتى 1 ملي فولت او اقل ....
فقط فسر لي حساسية الحساس ماذا تعني 3mV/V ؟

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

محمد يسرى محمد
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 525
نشاط [ محمد يسرى محمد ]
قوة السمعة:0
قديم 24-06-2013, 04:40 PM المشاركة 3   
افتراضي


اخى العزيز
شكرا على الرد السريع
ما اعرفه ان خلية الوزن تخرج قيمة بالميلى فولت تتناسب مع الفولت المطبق عليها
اما موضوع ان المايكرو يقبل قيمة بالميلى فولت فهو ام اشك فيه كثيرا
فالمنطقى ان ra0 مثلا مستعد لاستقبال قيم من 0 الى 5 فولت
اما 5 ميللى فولت فاعتقد ان المايكرو سيحس انها 0
ولذلك اريد دائرة تكبير
وشكرا


hesham gaber
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 52
نشاط [ hesham gaber ]
قوة السمعة:0
قديم 24-06-2013, 07:05 PM المشاركة 4   
افتراضي


اخي الميكرو يستطيع فغل هذا دون الاحتياج الي دوائر تكبير
جربت هذا كثير جدا


محمد يسرى محمد
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 525
نشاط [ محمد يسرى محمد ]
قوة السمعة:0
قديم 26-06-2013, 06:53 PM المشاركة 5   
افتراضي


هذه هى خلية الوزن التى اريد ربطها ب 16f877a
rl50210a-500

فهل من مساعدة


eabueida
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 171
نشاط [ eabueida ]
قوة السمعة:0
قديم 27-06-2013, 07:58 AM المشاركة 6   
افتراضي


السلام عليكم

اخي

بالنسبه لLoad Cell
هي بحاجة الى instrumentation amplifier

لأجل تكبير الإشاره يمكن استخدام مثلا AD624 وممكن AD524

http://maxwellsci.com/print/ajas/v4-145-148.pdf

إذا كنت في مصر AD524 موجوده في رام ب 75 جنيه

ويمكن استخدام ADC ولكن بدقة 22 بت

http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/01030a.pdf


محمد يسرى محمد
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 525
نشاط [ محمد يسرى محمد ]
قوة السمعة:0
قديم 27-06-2013, 05:25 PM المشاركة 7   
افتراضي


اخى العزيز شكرا على اجابتك المفيدة
ولكن لى سؤال
هل يمكن استخدام مكبر رخيص مثل 741 ؟؟
وشكرا


محمد يسرى محمد
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 525
نشاط [ محمد يسرى محمد ]
قوة السمعة:0
قديم 28-06-2013, 12:03 PM المشاركة 8   
افتراضي


يوجد ic اسمه ina125
من نوع instrumentation amplifier
اعتقد انه جيد جدا للربط مع خلية الوزن
هل يوجد من يعرف سعره ؟؟

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:28 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025