السلام عليكم المشكلة ان المكيف لايصل الى درجة التبريد الكافية عندما فحصت الوحدة الخارجية وجدت المروحة تدور ببطئ بعد فترة يضعف الدوران اكثر عندما افصل الكهرباء تدور بكل حرية هذا يعني ان البيرنك سليم ولا يحتاج تزييت اواستبدال ارجو الفائدة وشكرا .
لف المروحة بيدك فإن كانت تدور بثقل أو بصعوبة فيكون العيب بالمحاور سواء كانت رولمان بلى أو جلب لست متأكد ولكن غالبا رولمان البلى .. يتم الفك وتغييره .. ولو كانت جلب فيتم غسيلها بالسولار أو الكيروسين أو الثينر وتشحيمها من جديد
وفى نفس الوقت يتم مراجعة الملفات فربما يكون ملف التقويم هو الذى يعمل فقط والملف الرئيسى مفصول أو تالف
1 في البداية المكيف يبرد 10 دقائق تقريبا ثم ينعدم التبريد
2 اكتشفت أن المروحة تدور ببطئ
3 فحصت الكابستر سليم
4 فحصت البيرنكات رولمان البلي سليم والمروحة تدور بكل حرية
5 الملف سليم
6 غيرت الكابستر عكست الدوران والأمور سليمة مع أن الكابستر عند الفحص أعطى قراءة شبه قريبة من القراءة المطلوبة ولكن عند هز الكابستر فيه ارتجاج بالداخل