السلام عليكم اخواني راح الخص المشكلة بالنقاط
1.عندي جهاز سبلت 2 طن نوع كرافت فقط تبريد
2.عندما شغلت الجهاز هذا الصيف كان الهواء حار بدون برودة
3.الجهاز بعد الفحص الوحدة الداخلية تعمل وبعد 2-3 دقائق يعمل الكومبريسر والمروحة الخارجية .
4. تم قياس كمية سحب الامبير اثناء النهوض للكومبريسر فكانت 12 امبير فقط وتستقر 11.5 امبير
5.تم فحص الغاز وكان طبيعي من خلال فني التبريد
6.الفواتية 220-225 فولت لاني استعمل رافع الفولتية للجهاز
هذه كل النقاط التي من الممكن تدور بخاطركم واسئلتكم فما هي المشكلة رجاءا لان الحر لايطاق بالعراق بالمناسبة فني التبريد اخبرني بان (بستم الكومبريسر ) مكسور وعليه تبديل الكومبريسر وعند استشارة فني ثاني اخبرني لايمكن ان يكسر البستم والكومبريسر يعمل ارجو الاجابة وشكراااااااا