منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

abanoub gad
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 6
نشاط [ abanoub gad ]
قوة السمعة:0
قديم 14-07-2013, 04:37 PM المشاركة 1   
افتراضي simple cooling module Twitter FaceBook Google+



CALCULATE
CAPACITY IN (K.WATT , H.P , BTW)
DEFINE (FUNCTION & ROOM SIZE/DIMENSIONS/M3) FOR THE FOLLOWING:

Precooling room zero Degree C.
· Product type strawberry & grapes.
· Capacity 20 pallets per 2-3 hours each cycle.
· Pallet dim 120x100x160 cm.
· Door openings (2 sliding door 2x3 mtr one of them to the loading bay and one to the output cooling room after precooling stage)

Cold room
· Storage Needed for 90 pallets
· Zero temp in/out put.
· 1 sliding door 2x3 mtr to the loading bay
· Pallet dim 120x100x160 cm.
· Cycle won't exceed 24 hours.

أرجو حلها بشرح وافى ليتم فهمها
ضرورية جدا لشغل وظيفة فى شركة
أرجو الأهتمام .

اعلانات

abanoub gad
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 6
نشاط [ abanoub gad ]
قوة السمعة:0
قديم 15-07-2013, 07:49 AM المشاركة 2   
افتراضي


CALCULATE
CAPACITY IN (K.WATT , H.P , BTW)
DEFINE (FUNCTION & ROOM SIZE/DIMENSIONS/M3) FOR THE FOLLOWING:

Precooling room zero Degree C.
· Product type strawberry & grapes.
· Capacity 20 pallets per 2-3 hours each cycle.
· Pallet dim 120x100x160 cm.
· Door openings (2 sliding door 2x3 mtr one of them to the loading bay and one to the output cooling room after precooling stage)

Cold room
· Storage Needed for 90 pallets
· Zero temp in/out put.
· 1 sliding door 2x3 mtr to the loading bay
· Pallet dim 120x100x160 cm.
· Cycle won't exceed 24 hours.

أرجو حلها بشرح وافى ليتم فهمها
ضرورية جدا لشغل وظيفة فى شركة
أرجو الأهتمام .
ياريت حد يساعدنى ياجماعة بسرعة ارجوكم فى حل المثال دا

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:78
قديم 21-07-2013, 01:11 AM المشاركة 3   
افتراضي


CALCULATE
CAPACITY IN (K.WATT , H.P , BTW)
DEFINE (FUNCTION & ROOM SIZE/DIMENSIONS/M3) FOR THE FOLLOWING:

Precooling room zero Degree C.
· Product type strawberry & grapes.
· Capacity 20 pallets per 2-3 hours each cycle.
· Pallet dim 120x100x160 cm.
· Door openings (2 sliding door 2x3 mtr one of them to the loading bay and one to the output cooling room after precooling stage)

Cold room
· Storage Needed for 90 pallets
· Zero temp in/out put.
· 1 sliding door 2x3 mtr to the loading bay
· Pallet dim 120x100x160 cm.
· Cycle won't exceed 24 hours.

أقراء تفاصيل أكثر من http://www.qariya.com/vb/showthread....#ixzz2ZdNKk4bf
Follow us: qariya on Facebook
هذه مواصفات ومعاير غرفة تبريد يريدون تركيبها


moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:78
قديم 21-07-2013, 01:12 AM المشاركة 4   
افتراضي


احسب القدرة IN (K.WATT، HP، راجع للشغل) تحديد (وظيفة وغرفة SIZE/DIMENSIONS/M3) ما يلي: غرفة Precooling صفر درجة مئوية. · نوع المنتج الفراولة والعنب. · سعة 20 المنصات في 2-3 ساعات كل دورة. · البليت خافت 120x100x160 سم. · فتحات الأبواب (2 باب جرار 2X3 MTR واحد منهم إلى خليج التحميل واحدة إلى غرفة التبريد خرج بعد المرحلة precooling) الغرفة الباردة · التخزين مطلوب لمدة 90 المنصات · الصفر درجة الحرارة في / اخماد. · 1 باب جرار 2X3 استعراض منتصف المدة للخليج التحميل · البليت خافت 120x100x160 سم. وسوف · دورة لا تتجاوز 24 ساعة.

ويريدون منك حساب قدرتها التبريدية

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:15 PM