قديم 14-07-2013, 05:37 PM المشاركة 1   
Arrow مشكلة في الكونتاكتورات Twitter FaceBook Google+



مساء الخير

انني اجد في العديد من التوصيلات الكهربائية التي تعتمد الكونتاكتور من اجل التحويل الاوتوماتيكي بين مصدري طاقة لنفترض بين كهرباء الدولة و مولد منزلي و المشكلة هي انه في العديد من الاحيان عندما يكون التشغيل على المولد و تاتي كهرباء الدولة فتكون الكهرباء اسرع من الوصل بين اللامات مما يؤدي الى فصل الديجونكتور بسبب تماس لجزء من الثانية للفازين بتاع الدولة و المولد المنزلي داخل الكونتاكتور.
هل لديكم فكرة و طريقة ما من اجل تفادي هذة المشكلة و هل هذا العيب في الكونتاكتورات طبيعية و ليست بالكارثة اذا صدفت مرة و حصل هذا المشكل؟

شكرا

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 14-07-2013, 10:15 PM المشاركة 2   
افتراضي


اما ان تستخدم كونتكتر واحد بمرحلتين و هكذا يستحيل حصول هذا الخطا ..
او توصل تايمر مع كونتكتر الوطني و ريلي مع كونتكتر المولد ...
التايمر يؤخر مرور الوطني و الريلي يقطع خط المولد عند عودة الوطني ...

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 15-07-2013, 03:35 PM المشاركة 3   
افتراضي


اما ان تستخدم كونتكتر واحد بمرحلتين و هكذا يستحيل حصول هذا الخطا ..
او توصل تايمر مع كونتكتر الوطني و ريلي مع كونتكتر المولد ...
التايمر يؤخر مرور الوطني و الريلي يقطع خط المولد عند عودة الوطني ...
سلام على الاخ الكريم حيدر علاج حسن

ما المشكلة تحصل في الكونتاكتور بتاع المرحلتين و الذي نسميه في العامية كونتاكتور هاوس الذي يحتوي 4 لامات 2 على الاطراف و 2 على الوسط بحيث كل مجموعة تشتغل على كهرباء , عشان كدة سالت السؤال لان مشكلتي في هذا الكونتاكتور الذي بحسب راي الجميع انه من المستحيل حصول هكذا مشكلة و لكنها فعلا و على الواقع حصلت لذلك توجهت الى استعمال كنتاكتورين و وصلهما بطريقة معينة لتفادي هذة المشكلة او تايمر كما ذكرت اخي الكريم.

شكرا


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 15-07-2013, 08:11 PM المشاركة 4   
افتراضي


اوصل مصباح على خرج الكونتكتر
و غذي نقاط الدخل حتى لو كان من نفس الخط
ثم اعمل تلقيط يدوي بطيء ولاحظ هل ينطفيء المصباح اثناء عملية التلقيط

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:04 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025