يتم عمل وصلة بين خط الطرد والمبخر يتحكم عليها سولونيد فالف كما بالشكل
ويتم عمل الوصلة بين خط الطرد مباشرة وليس بعد المكثف لان بعد المكثف سيكون مركب التبريد سائل مبرد ولكن من خط الطرد يكون غاز ساخن (لان الطريقة اسمها اذابة الفروست بالغاز الساخن)
ويتحكم فى السولونيد تيمر يقوم بفتح السولونيد لاذابة الثلج كل وقت معين .
ويجب تركيب مجمع بخط السحب لتلافى رجوع سائل الى الضاغط.
اخواني الكرام بارك الله فيكم لكن في الحقيقه شكله مثل الصوره التاليه
لكني اريد من الاستاذ شري كول ان يوضح اكثر عن طريقة عمله بلضبط وهل يؤثر على عمل الثلاجه وهل يمكن تطوير الفكره وتطبيقها على الثلاجات النو فروست التي عجزت عن وجود لها هيتر مجري في بلدنا وبارك الله فيكم
التعديل الأخير تم بواسطة : دموع فلسطين بتاريخ 23-10-2007 الساعة 07:59 PM
هو عبارة عن بلف يعمل بالكهرباء ويتحكم فى السائل والغاز على حد سواء .
وله ملف عند تغذيته بالتيار يتولد مجال مغناطيسى يعمل على جذب القلب الحديدى للبلف الى اعلى فيفتح البلف .
وعند انقطاع التيار يحدث العكس ويسقط القلب ويغلق البلف .
وهل هذا هو شكله ام له ثلاث مخارج ؟
نعم هذا هو شكله بالضبط وله مدخل ومخرج فقط.....
وهل يؤثر على عمل الثلاجه ؟
لايؤثر على عمل الثلاجة ابدا وكان يركب فى النظم القديمة لاذابة الفروست بطريقة الغاز الساخن ولكن استبدل بالسخانات حاليا.
هل يمكن تطوير الفكره وتطبيقها على الثلاجات النو فروست التي عجزت عن وجود لها عن هيتر مجري في بلدنا اتمنى ان تفيدوني وبارك الله فيكم
الفكرة منفذه بالفعل من وقت كبير وهى اخذ وصله من خط الطرد ويركب عليها البلف ومنه الى مدخل المبخر ويجب تركيب مجمع بخط السحب لمنع السائل من الوصول الى الضاغط .
وياخذ البلف توصيلة الكهرباء من تيمر يقوم بفتح البلف كل فترة من الوقت (6 ساعات مثلا) لاذابة الفروست .
ويمكنك تنفيذ الفكرة للثلاجة سالفة الذكر ...وطمنى على النتيجة ..
مع تحياتى..
الشكر الكبير لك اخي شريف في الحقيقه انا مندهش لأني لم اسمع عن هذه العمليه من قبل ولم اتعلمه في المدارس والغريب ايضاً هههههههه لا توجد هذه القطعه في بلدنا ولكن اتمنى ان اجدها لأنها روعه شكراً لك واتمنى لك كل التوفيق
فكرة عمل السولونيد فالف هى نفس فكرة عمل البلف العاكس فى التكييف و لكن يزيد السولونيد الميقاتى الذى
يعمل بعكس الدئرة تلقائى لمدة 28 دقيقة و بعد ذلك تعود الدائرة الى و ضعها الطبيعى
والله الموفق
مع تحياتى لاخوانى شيرى كول و دموع فلسطين........
ودائما الى الامام ...................
تحية طيبة
اسمح لى بتصحيح بسيط وهو ان البلف المغناطيسى لا يقوم بعكس الدورة ..
ولكنه يقوم بايصال الغاز الساخن مباشرة من خط الطرد الى المبخربطريقة by pass دون المرور على المكثف وذلك اثناء عمل الدفروست .
لان البلف المغناطيسى له مدخل ومخرج فقط ..فى حين البلف العاكس له 4 مواسير..
لذلك لزم التنوية....مع اطيب امنياتى وشكرا على مجهودك المتواصل بالمنتدى.
التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 21-04-2007 الساعة 07:36 PM