عندي مشكلة في مكيف سبلت نوعه متسوبيشي، 24 وحده
المكيف كان يعمل بشكل جيد واليوم اصبح لايبرد، مجرد مروحة.
عند بدء تشغيل المكيف تعمل الوحدتين الداخلية والخارجية لكن بعد دقائق بسيطة تنطفئ الوحدة الخارجية وتبقى الوحدة الداخلية تعمل ولاتبرد طبعاً. الوحدة الخارجية عندما تعمل في بداية التشغيل يعمل الكمبروسور وتبرد المواسير كما تعمل المروحة ايضاً ولا اجد اي مشكلة في اي منهما المشكلة ان الوحدة تطفي بعد فترة وجيزة
بدلت المكثف الذي يبدأ عمل الكمبروسور لكن المشكلة مستمرة

ما الذي يمكن ان يتسبب بالمشكلة و ما الحل؟

مع خالص الشكر والتقدير

اعلانات

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:314
قديم 21-07-2013, 01:10 AM المشاركة 2   
افتراضي


قم بقياس تيار الكمبروسور .. ربما يستهلك أكثر من المفترض .. ويؤدي الى فصل الاوفرلود ..

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:78
قديم 21-07-2013, 01:16 AM المشاركة 3   
افتراضي


هل يكتب اي رمز على شاشة المكيف


moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:78
قديم 21-07-2013, 01:19 AM المشاركة 4   
افتراضي


اذا عندك افو متر كلامب فقيس الامبير وشوف اذا كان ثابت او متغير

وتاكد من ناقلية السنسور الداخلي والخارجي

ولا تنسى نظام انهاء التشغيل الذاتي الي فالريموت ربما احد الاطفال عبث به


marshalel
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 28
نشاط [ marshalel ]
قوة السمعة:0
قديم 22-07-2013, 04:20 PM المشاركة 5   
افتراضي


اخي مرحبا بك الاحتمال الاكبر يكون في نقص في الشحن لانك تقول بانه يعمل في البداية ويبرد ثم يفصل


Sparsa
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 2
نشاط [ Sparsa ]
قوة السمعة:0
قديم 22-07-2013, 08:19 PM المشاركة 6   
افتراضي


جزاكم الله خير جميعاً

اتضح ان المشكلة ان الفريون ناقص بشكل كبير والمكيف يبدولي مصنوع بحيث يطفي تلقائياً في حالة النقص الكبير في الفريون، تم تعبئته وعمل بشكل جيد ليوم وعادت المشكلة مرة اخرى، يبدولي يوجد تهريب فريون في مكان ما


moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:78
قديم 23-07-2013, 08:22 PM المشاركة 7   
افتراضي


من قام بتعبئته ؟؟؟؟؟؟؟؟

هل يوجد دسم على بلف السحب والطرد ؟؟؟؟؟؟؟

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:02 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025